这是某单位施工的水处理车间的钢吊车梁。是不是存在严重的质量隐患啊?我们口头上提出来他们不以为然,后来下了书面通知单,也没有制止住,他们还是把这样的东西吊上去了。
这是某单位施工的水处理车间的钢吊车梁。是不是存在严重的质量隐患啊?我们口头上提出来他们不以为然,后来下了书面通知单,也没有制止住,他们还是把这样的东西吊上去了。
12楼
外观很差啊,焊缝一塌糊涂,腹板上还有多余的东西,下翼缘板拼接乱来了,板件不平整。追求卓越只是说说。
回复
13楼
加劲肋不对。。。
回复
14楼
对照设计图纸和施工及验收规范就能查出有多少问题,解决方法按照合同等相关要求。
回复
15楼
有人说加劲肋有这样处理的,请问是哪个图集里说的
回复
16楼
很明显是现场制作的,如果跨度不大,吨位很小的话,问题倒是不大。从规范角度来说显然是很不规范的。下翼缘连续有两个对接焊缝。
回复
17楼
看看具体的图是什么?
回复
18楼
钢的搭接长度太短了,搭接下面也没有加固措施!
回复
19楼
总结起来主要是:1.焊接质量不够格,需要无损探伤报告。2.钢梁对接不规范,应按照规范对接。
回复
20楼
吹流逼“手工焊接的”很搞笑
回复
21楼
03SG520-1/2都可以查到
回复