这是某单位施工的水处理车间的钢吊车梁。是不是存在严重的质量隐患啊?我们口头上提出来他们不以为然,后来下了书面通知单,也没有制止住,他们还是把这样的东西吊上去了。
这是某单位施工的水处理车间的钢吊车梁。是不是存在严重的质量隐患啊?我们口头上提出来他们不以为然,后来下了书面通知单,也没有制止住,他们还是把这样的东西吊上去了。
2楼
这个是加劲肋么。。。怎么这么短,而且还有作业人员边施工边吸烟,没人管理吗?这样的现场够糟糕啊
回复
3楼
直接以书面形式报当地质量监督部门!
回复
4楼
观察的够细致 呵呵
回复
5楼
加劲肋明显不行丫
回复
6楼
有什么问题呢,请指点一下,做钢结构做的少!
回复
7楼
先报建设单位如还不服从管理 再报当地质量监督部门
回复
8楼
不太懂钢结构,这上面有什么大问题吗?钢梁腹板加劲肋我看规范上好像有这种设置的阿
回复
9楼
也接触过钢结构。首先你的焊缝质量真的不敢恭维,我曾经请教过钢结构施工员焊缝的表观质量标准,你这个真的差的远。然后就是你钢梁的焊接,没有你那种焊法的。钢梁连接处是做成"Z"形,然后施焊。加劲肋的长度倒不是问题,主要是施工质量。不需要吊装到位再焊接的地方,该磨平的要磨平,该刷防锈漆的要刷好。
回复
10楼
这质量真的是没的说了 呵呵
第一 上下翼缘板和腹板好像都是手工焊接的,很难保证质量
第二 腹板、翼缘板接口位置至少应该错开200mm以上,且最少接板长度不能小于2倍的板宽
第三 去除掉临时支撑后未清理构件表面
第四 构件变形严重
...
回复
11楼
看大家有说加劲肋短的,这个不是问题,吊车梁的加劲肋确实是这样处理的!
回复