关于给水厂平流沉淀池向大家请教几个问题!
竹松居士
2003年08月07日 13:09:23
只看楼主

关于给水厂向各位请教几个问题:1、沉淀出水处指形槽一般间距是多少?有什么理论依据?2、出水槽一定要做三角堰吗?为什么不用矩形堰?3、三角堰的过堰水深取多少合适?50mm如何?三角堰本身的高度有比过堰水深超高的要求吗?如果有,具体超高是多少?4、另外顺便问一下,折板反应的反应时间取20min(大于规范的6~15min),可以吗?

关于给水厂向各位请教几个问题:
1、沉淀出水处指形槽一般间距是多少?有什么理论依据?
2、出水槽一定要做三角堰吗?为什么不用矩形堰?
3、三角堰的过堰水深取多少合适?50mm如何?三角堰本身的高度有比过堰水深超高的要求吗?如果有,具体超高是多少?
4、另外顺便问一下,折板反应的反应时间取20min(大于规范的6~15min),可以吗?
免费打赏
xiedequan
2003年08月08日 11:40:33
2楼
1.间距的选择是在出水时不应相互干扰,好像是:两槽中点(清水区的底)与槽中连线的夹角在45度左右。我十几年前曾做过计算,可查《净水厂设计》(钟淳昌著);
2.三角堰、矩形堰均可选,但三角堰多些。好像也没有什么为什么;
3.三角堰的计算在手册一中有详细的计算,超高做三分之一堰高即可;
4.折板反应的时间一般在20-30min(实际)。
回复
pbwin
2003年08月22日 15:59:45
3楼
过水水深取三角堰的1/2
回复
cwy_sun
2003年08月25日 19:42:00
4楼
贵,给你介绍一本书,上面是设计计算实例
给水工程设计计算实例
化工出版社的,刚出的
回复
ps2sega9743
2003年08月25日 21:08:57
5楼
这些东西书上都有
可以查给水排水手册
我以前做的间距都是在200-300之间呀
回复
li_jy.gp2
2003年08月25日 22:45:09
6楼
出水渠总长度(周长)根据设计出水负荷计算,再根据设计出水渠长度计算出水渠数量,然后根据沉淀池宽度均匀布置出水渠
三角堰的采用是由于出水量和堰上水深的关系,如果水量变化较大时水深增加不多
折板理论计算时间15min,实际核算时间一般20~25min
回复
xbright77
2003年08月26日 18:31:38
7楼
一言难尽。我实在懒得打这么多字了。这几个问题都要有水力计算的,《水力学》上都有题目的。还有一些要靠经验了。
回复
zzg1880
2003年08月26日 22:20:04
8楼
?
回复
galjh
2003年08月28日 09:34:55
9楼
三角堰水力条件好过矩形堰
也有采用淹没式的,采用圆孔,其水力条件更好
但三角堰调水平易于淹没式。
回复
bod5
2003年09月08日 15:12:14
10楼
回答问题2,3
三角堰出水计量比较准确,比矩形堰准确,有助于水厂的自动化管理,我们只有在堰口负荷不够的情况下,才会选矩形堰。
三角堰的过堰水深一般取堰高一半就可以了,个别情况可以取2/3。
新手册1有,红皮的那本。
回复
zhaoxi8410
2008年04月04日 12:10:37
11楼
新手上路
回复

相关推荐

APP内打开