请教一下应急照明及疏散指示图
guan_gg
guan_gg Lv.2
2006年07月20日 11:34:02
来自于照明工程
只看楼主

1楼层显示(长明)2二线长熄3三线长熄(相,中性线,PE)YJ灯三线(相,中,充)这个感觉很乱,有没有好一点的办法,改一下,哪位帮帮忙!!先谢了

1楼层显示(长明)
2二线长熄
3三线长熄(相,中性线,PE)
YJ灯三线(相,中,充)
这个感觉很乱,有没有好一点的办法,改一下,哪位帮帮忙!!先谢了
免费打赏
guan_gg
2006年07月20日 11:36:08
2楼
图片:
回复
littlesea
2006年07月20日 11:53:58
3楼
疏散应急照明单设回路,与普通照明回路分开
回复
guan_gg
2006年07月20日 13:27:54
4楼
分开也可以,我主要想问一下:
2灯取消可否?(疏散门灯兼做应急灯,以前见有这么做的)
3灯取消可否?
回复
rongdog
2006年07月20日 17:36:40
5楼
2.3灯都可以取消!
1灯可改为楼层显示+疏散指示!
回复
crazyboy
2006年07月20日 21:25:58
6楼
3灯肯定能取消,2灯看不大出是哪里,我不好说。不过楼梯间里上方的那个疏散指示灯也可以取消的。
回复
guan_gg
2006年07月21日 14:22:57
7楼
2灯是电梯前室
想了一下,主要是对应急照明和疏散指示的设置,从概念上比较混乱,比如说有明确疏散方向的地方(楼梯间)如果有应急灯了,是不是就可以不设疏散指示.前室有安全门灯(照度满足)就可以不设应急灯了.这两种灯可以互相代替?
回复
demon_flash
2006年07月24日 09:19:24
8楼
看不明白,应急灯能和普通照明一个回路吗??
回复
zxf7788258
2006年07月24日 11:20:14
9楼
可以一个回路呀。
不过图中的 两个疏散指示器设置的不是很好。
一般在 1 处放一个就可以了 2处应急灯嘛。看这个房子的要求高不高了 不高的话可以把天棚灯做成应急灯 加根线就可以了。
回复
guan_gg
2006年07月24日 13:40:07
10楼
这个是剪刀梯,一跑一层,每部楼梯放了一个疏散指示灯.不过剪刀梯的方向有误.南北对应的应该是一上一下才对.
回复
adchan
2006年07月24日 13:55:41
11楼
我公司最近开发了一套应急无极灯系统,只须一组电池就可以控制多套无极灯光源,无须另配控制电路,市电、直流电的转换过程由无极灯的电源盒自动完成。
无极灯电源盒一端接市电电源,一端接直流电源,当市电断电断电,直流电源自行启动工作。
只须接四跟线,不须另配控制电路,避免安装出错同时也省去很多安装工序。
也就是说客户只须买电池组、无极灯和电线,安装时根据指示接上线即可,非常方便。