只看楼主
在TN-S系统中,N线和PE线在变压器二次侧接在一起,接地.然后在分开我想问的是,如果三相负荷不平横的话N线上会有电流,那么由于PE和N线曾接在一起,会不会N和PE线上都有电流流国呢?
在TN-S系统中,N线和PE线在变压器二次侧接在一起,接地.然后在分开
我想问的是,如果三相负荷不平横的话N线上会有电流,那么由于PE和N线曾接在一起,会不会N和PE线上都有电流流国呢?
免费打赏
加肥猫
2006年07月20日 12:21:30
2楼
在TN-S系统中,N线和PE线在变压器二次侧接在一起,接地.,所以N线电流流到大地,PE线不会有电流
回复
tnt302@co163
2006年07月20日 12:50:00
3楼
肥猫说的非常正确,的确如此!
回复
liaowenxiaog
2006年07月31日 13:44:54
4楼
支持二楼的说法
回复
shiyan_1023
2006年07月31日 16:28:27
5楼
搂主的意思是,电流有可能跨过大地再跑到PE线上去,十分可怕了,那我们做的保护都白做了!
回复
huanghesheng
2006年07月31日 22:45:48
6楼
N线电流应流回变压器,流到大地干什么?
回复
huanghesheng
2006年07月31日 22:50:31
7楼
正常情况下,三相负荷的不平横电流通过N线流回变压器,PE线上没有电流;当发生接地故障时,故障电流主要从PE线流回变压器,少量通过大地流回变压器。