地源热泵地下换热管有必要采用双u管吗
sunmalin
sunmalin Lv.7
2011年10月05日 18:05:04
来自于热泵工程
只看楼主

请大侠们告诉:地源热泵地下换热管有必要采用双u管吗?

请大侠们告诉:地源热泵地下换热管有必要采用双u管吗?
免费打赏
acheng
2011年10月13日 12:18:17
12楼
井深对管道要求高,静压高
回复
暖通新能源
2011年10月14日 17:14:55
13楼
是否采用双u型埋管得根据一些因素决定。
1)双U管的单井换热量比单U大;
2)双U管初投资比单U贵
3)对于一些粘土质为主的场合,单U型埋管经济性比双U型高
4)对于较深的地层有岩石,打井深度不深(例如杭州地区),为了满足换热量采用双U型埋管是可以考虑的
5)双U型埋管一般深度80米,超过80米单U型经济性优势更明显
回复
宝贝佳林
2011年10月16日 16:27:11
14楼
场地不够 增加钻孔深度是可以的
我们经常那个这样做 最深钻到150米 再深的没有尝试过 对钻机的技术性能要求高
个人观点 双U32的效果不错
不建议做单U 的 钻孔的成本是一样 只是增加管材的成本 而且换热量也提高了
水流速加快 换热效果好
回复
suiyue5
2011年11月01日 11:32:50
15楼
这个是个纠结的问题~~~
回复
suiyue5
2011年11月01日 11:33:54
16楼
这个是个纠结的问题~~~单U双U都可以,只是看你面积够不够,主要是换热面积的问题
回复
ys134813
2011年11月01日 20:13:59
17楼
有没有算过双U管子所增加的费用,换热能力只能提高15%,根本不划算。
回复
icewhb
2011年11月03日 14:29:03
18楼

有点理道。
回复
xiongyang0511
2011年11月03日 14:41:26
19楼
如果你需要,那就有必要
反正我们一般场地够,就单U,场地不够,就双U。
强烈支持!
回复
acheng
2011年11月10日 18:32:18
20楼
120m,加水泵扬程30m,管道压力150m,选什么压力的管材,150m深压力更高。
回复
xiongyang0511
2011年12月03日 13:12:07
21楼
没有绝对的!可以用单U 啊!