地源热泵地下换热管有必要采用双u管吗
sunmalin
sunmalin Lv.7
2011年10月05日 18:05:04
来自于热泵工程
只看楼主

请大侠们告诉:地源热泵地下换热管有必要采用双u管吗?

请大侠们告诉:地源热泵地下换热管有必要采用双u管吗?
免费打赏
dinglianjun2009
2011年10月07日 21:55:35
2楼
如果你需要,那就有必要
反正我们一般场地够,就单U,场地不够,就双U。
回复
zhongwenxunshen
2011年10月08日 11:22:04
3楼
双U省空间,省打孔费!为啥不用?
回复
idyrbw
2011年10月08日 12:36:21
4楼
本帖最后由 idyrbw 于 2015-3-26 11:40 编辑

我从事地源热泵设计施工五年了,对于单双U有没有必要这个问题

个人认为

比如说80米深*6口井,现在场地不够,只能打四口井,那么我建议每口井打到120米,毕竟对于钻井来说80米深和120米深单价是不变的。这样能解决这个问题。

如果场地只能够打3口井,我依然希望把井打深,原因在于,160米深的井钻井费用增加了,但是效果是80米的两倍,也因为双U的井换热量仅仅增加不到20%这个样子,所以哪一个更经济,更科学一目了然

如果说场地只能打2口井,我建议,你别做地源热泵了,


呵呵 以上仅供参考

本人专业暖通毕业 现从事地源热泵设计安装技术工程师
15921448235 徐
回复
imasm
2011年10月08日 18:36:20
5楼
场地够就单U,场地不够就双U,但是双U的换热能力并没有单U的两倍,大概只能提升20%~30%。另外双U的话运行中要是一个孔的回路出了问题,相当于单U的两个孔都报废了,相应对系统的影响也比较大。
回复
xiao09xiao
2011年10月09日 12:28:08
6楼
看到板凳徐大虾的建议,甚感有理~
不一定有定论,但因地制宜是明智之举!!
回复
ciciyaki
2011年10月09日 21:37:10
7楼
向各位前辈学习了
回复
sumemail
2011年10月09日 21:38:08
8楼
你好,如果打井深度超100米,进水温度会不会受到影响?比如水温下降了?
回复
wbz-13
2011年10月09日 22:13:04
9楼
徐大侠的提议很好,有条件的话,把井适当打深一点,作用可能会很大的。
回复
zhangluochen
2011年10月10日 08:57:56
10楼
学习了,呵呵,
回复
y3699203722
2011年10月10日 09:18:29
11楼
学习中,
回复

相关推荐

APP内打开