各位前辈:城镇集中供热循环水系统补水率是多少?

各位前辈:城镇集中供热循环水系统补水率是多少?
免费打赏
wltzhch007
2011年10月07日 10:28:54
2楼
一般采用总循环水量的4%来作为系统补水率。
回复
xinxveyuan
2011年12月23日 14:37:21
3楼
一般采用一次网失水率1%,二次网在2%,事故失水率4%,规范规定多少?同问。
回复
songgw5537
2011年12月24日 15:42:13
4楼
规范上要求补水泵补水量正常不小于2%,事故补水量不小于4%。但实际运行中有是短时间内补水量远远大于这个量,根据实际情况补水泵选稍大一些。加上变频初期投资大一些,但在事故情况下可起很大作用。避免因补水量的原因而导致垮网。
回复
dper80
2011年12月31日 09:17:09
5楼
学习
回复
zzxzwg
2011年12月31日 11:36:47
6楼
城镇供热设计规范规定:7.5.3.1闭式热力网补水装置流量不应小于系统循环流量的2%,事故补水量不小于系统循环流量的4%。
10.3.8.1间接连续采暖系统补水能力应按根据系统水量和供水温度等条件确定:当设计供水温度高于65℃,可取系统循环水量的4%——5%。当设计供水温度等于或低于65℃,可取系统循环水量的1%——2%.