我看到厨房风管总有这样的情况:接近3.5W风量的风机在屋顶,不锈钢风管长110m左右,穿过25m高的管井到了地下一层,弯了几个弯接到了不锈钢烟罩上,风口都在风管最远处。楼上风机哗哗转,地下一层烟罩那里风速得0.5m/S,完全不是计算出来的效果,风机全压770pa,主风管1250*700,怎么算都是够的,一路上找不出漏风点,最后不得以换了台全压1100Pa的风机,终于最远端风速达到1m/S了;还有个总长才40m的不锈钢风管也是,风机都400Pa了,主风管风速还没超12m/s,排风百叶风量很足,一路上也找不出漏风点,堵塞点,到了最远端风速也是只有0.6m/s,想不明白。大家都不了了之,怎么搞,16套系统,2套出这样的问题,其余烟罩感觉风速很小,不给力的感觉,完全不是设计的风速,比理论小很多。
很怪的,所有烟罩风速统统没超过3m/S,统统不达设计的风速,应该不会是16套系统漏风都会这么严重的,肯定是忽略什么东西了,那些比摩阻,局部阻力系数肯定是核算过的,末端风机自身算150Pa的,这个压头用在地下车库消防排烟是够的,但是事实用在厨房排油烟就是不行,主管风速也是12m/s左右
[
本帖最后由 john3218 于 2011-10-10 11:57 编辑 ]
2楼
额~一身汗,正常的风压计算都不管用了,100m的风管要1100pa的全压,而且效果都不好,不知怎么高了
回复
3楼
拿手册重新详细计算一下阻力损失吧。注意一下是直接通过风管排烟还是有油过滤器件类的东西。
回复
4楼
1.还有一个就是你全压是1100Pa,那静压(机外余压)是多少Pa?2.你是怎么确认没有漏风点?要知道排风的负压段是往风管里吸空气进去的,不比在正压段漏风你拿手靠近感觉一下就知道的。
回复
5楼
楼主真累,第一:你的风机压头怎么算都在900PA以上,风机压头算得太小;第二:1200*700的风管其的阻力计算过没?第三:漏风率是矩形管的通病,第四:建议你换成螺旋圆风管及椭圆螺旋风管,以解决风管阻力及漏风率和强度!

QQ:188238168
回复
6楼
另:不知你考虑过风机中电机的效率没有?最好还是要测算下电机功率与转速!
回复
7楼
重新测试,未端和排风口,看一下漏风量!出口降下动压
回复
8楼
上个系统图看看,最好是表示出实际接法的3D图。
回复
9楼
国产风机,十个品牌中有8个打的风量风压是打5折以下的。。剩下两个打6折。。。。
回复
10楼
我原来做过一个厨房排烟系统也是这样,后来换了一个大风机就好了。
回复
11楼
110米的吸程太大了,效果不会好的。
回复