1.请问给我什么情况下同一区域需要既安装喷淋系统有要安装探头(烟感 温感),规范上有没有说明呢?2.一大型商场底层以前设计喷淋系统,如果把商场分割成若干100平方左右的商业门面后,是否可以不用装喷淋系统呢?(不知道是不是有 单间小于150平方的商业不用安装喷淋系统 这一说法)以上两个问题,请教各位 谢谢
1.请问给我什么情况下同一区域需要既安装喷淋系统有要安装探头(烟感 温感),规范上有没有说明呢?
2.一大型商场底层以前设计喷淋系统,如果把商场分割成若干100平方左右的商业门面后,是否可以不用装喷淋系统呢?
(不知道是不是有 单间小于150平方的商业不用安装喷淋系统 这一说法)
以上两个问题,请教各位 谢谢
12楼
1 要设
回复
13楼
我是来打酱油滴,顺便来顶顶楼主。
回复
14楼
喷头属于消防水的喷淋系统,探头属于消防电气的火灾报警系统,两者在规范内水电章节各有规定,有喷淋系统不一定就要有火灾报警系统,反之,有探头也可以没喷头。
回复
15楼
来顶顶楼主。
回复
16楼
按照规范喷淋是要装的,像烟感就要看你所在的城市咯,现在还有很多的小城市对烟感不重视。
回复
17楼
LS的同学,烟感是否设置如果没有当地规范,是有全国规范的,设不设首先看建筑防火规范,怎么设看消防报警规范,该两个规范都是全国性的,和地方重视不重视没有关系,地方不重视,火灾发生了谁负责,领导?
回复