请教几个喷淋系统相关的问题?
xyzpilot
xyzpilot Lv.10
2011年10月05日 12:50:43
只看楼主

1.请问给我什么情况下同一区域需要既安装喷淋系统有要安装探头(烟感 温感),规范上有没有说明呢?2.一大型商场底层以前设计喷淋系统,如果把商场分割成若干100平方左右的商业门面后,是否可以不用装喷淋系统呢?(不知道是不是有 单间小于150平方的商业不用安装喷淋系统 这一说法)以上两个问题,请教各位 谢谢

1.请问给我什么情况下同一区域需要既安装喷淋系统有要安装探头(烟感 温感),规范上有没有说明呢?
2.一大型商场底层以前设计喷淋系统,如果把商场分割成若干100平方左右的商业门面后,是否可以不用装喷淋系统呢?
(不知道是不是有 单间小于150平方的商业不用安装喷淋系统 这一说法)
以上两个问题,请教各位 谢谢
免费打赏
pangjiang27
2011年10月06日 11:17:41
2楼
1、喷淋和报警是2个系统,根据规范(建规、高规)分别对待,没有关联。
2、不可以。设不设喷淋看建筑物性质、面积等来的,楼主意思只是划分多几个防火分区而已,跟设不设喷淋没有关系。
回复
xyzpilot
2011年10月06日 19:34:29
3楼
那到底那些情况下需要同时设置喷头和探头呢?
回复
jifenle
2011年10月07日 17:17:55
4楼
有喷淋系统必须要上报警系统,要不然阀门,水流指示器信号给谁呢
回复
concise2000
2011年10月07日 17:41:59
5楼


《建规》、《高规》分别有专门的章节说得好清楚啊,规范说要做就做咯
回复
charles1016
2011年10月07日 19:14:24
6楼
11.4.1 下列场所应设置火灾自动报警系统:
8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统
一个是电气部分,一个是给排水部分。
回复
yzyzlyp
2011年10月07日 21:27:58
7楼
1、喷淋与火灾报警不是一个系统,需根据规范要求分别设置。
2、不可以。
回复
luyanbo163
2011年10月08日 10:19:44
8楼
1.探头是电气专业的事情 规范要求不一样 常规上 有喷淋的一定有探头 但有探头的不一定有喷淋
2.喷淋还是要做
回复
junychu
2011年10月08日 10:22:17
9楼
水电一起做的话就都要做的吧,我是做水的,没做过烟感和温感之类的,电气要考虑。
回复
chongzi1213
2011年10月08日 10:47:04
10楼
1,到底那些情况下需要设置喷淋和探头规范里写的很清楚,2者条件都满足了就同时都要做了嘛
2,商场是否设置喷淋规范里也写的很清楚啊,和单层面积和建筑总面积都有关系的
回复
zwii
2011年10月08日 11:14:16
11楼

不一定哈,不要报警系统,喷淋一样可以喷水哈,要看具体的情况。
回复

相关推荐