2楼
搞的这个KTv外围的2个柱子,现场是由砖砌成,850*850,长约10m,里面是中空的,无混凝土无钢筋,上面还要做个个用混凝土现浇板搞成的一个雨棚。
我这个东西现在看的心慌,有没有前辈能给个验算啊。
后面浇了混凝土的 插了几根钢筋
是在上海,应该没地震问题
[
本帖最后由 kisslznatcy 于 2011-10-10 16:17 编辑 ]
回复
3楼
好歹里面加个芯柱啊,这样够心惊肉跳的
回复
4楼
请看砌体规范,放假期间没砌体在手帮不上忙
回复
5楼
现在里面加了6根12的,浇了混凝土。也不知道行不行
回复
6楼
没设计也敢做?
服了你们!建议你还是另谋高就,在野马队干活迟早会害了你自己的。
回复
7楼
没有芯?还是做芯柱吧,不然看着挺不靠谱的。
回复
8楼
呵呵,设计参数不详,能帮助你的人估计找不到。6楼建议不错。
现在这个世道,到处都是小伙子练劈叉……
回复
9楼
呵呵,现在设计不用计算,拍脑袋即可
回复
10楼
砖柱若是有基础,应该还好,一般情况不会有问题,只是抗震不一定能通过。
回复
11楼
额。。。你是在空心的地方加了钢筋,浇筑了混凝土么?这样话是达不到抗倾覆效果的,没有锚入地下的话,如何提供水平抗力。。。
感觉最需要的应该是底部加强。。。
回复