悲惨事故
cqy129129129
2006年07月20日 08:34:20
来自于防雷减灾
只看楼主

昨天看到新闻:一小伙子墙上钉钉子,敲到墙内暗埋的电线,电击身亡,年仅25,我们做电气设计的有没有办法防止类似事件发生

昨天看到新闻:一小伙子墙上钉钉子,敲到墙内暗埋的电线,电击身亡,年仅25,我们做电气设计的有没有办法防止类似事件发生
免费打赏
gyamam
2006年07月21日 12:42:13
22楼

一看兄弟就是不太动手的吧?“钉钉子”时肯定是有只手抓着钉子了,被电击时,手会痉挛把钉子抓得更紧,墙体把钉子也抓紧了,触电时人就弹不开了。主要还是要解决保护问题吧?
回复
kingstock
2006年07月21日 14:30:32
23楼
各安天命罢,意外随时都会了生,大家小心了
回复
hhj7501
2006年07月21日 15:38:25
24楼

漏电保护开关没起作用啊
回复
jkh221
2006年07月21日 18:25:19
25楼
我认为装修时采用铁管就好了,在有就是现在的装修简直就是胡来,在墙上开个浅浅的槽就可以了,没办法。
回复
liewjun
2006年07月21日 20:06:32
26楼
假新闻,动动你的脑子想一想,220V的单相电是不会出现这种情况的,除非这个小伙子赤脚站在一块与地相连的钢板上
回复
xianxin998
2006年07月22日 02:08:25
27楼

新闻不会有假,我赞同你的现点,是那小伙子倒霉,一个人命到的时候防不胜防。
回复
mikezhang
2006年07月22日 05:57:53
28楼
我发现国外这方面很规范,
一,非电工不得wiring;
二,厚厚的一大本规范,连插座在那几个布线位置穿管方式都有规定,而且是以law的形式,这样就没有人违反;
三,关键插座采用GFCI,并且ocpd,olpd防护线路;
四,产品准入制度,认证制度。
国外施工时有规定,先琢一小孔,用一种感应电笔会知道墙里有没有电。
当电工要有四年的学徒。
安全第一,预防为主,
怎么预防是一个大问题,不是口头的?
不讲规矩不讲规范,就意味着这样的事情还会发生。
回复
star5
2006年07月22日 08:56:23
29楼
这是<<楚天都市报>>上报道的.楼主是湖北人?
现在的墙里面到处是线缆,电死老鼠的事常有发生.所以还是学学那几楼的,用挂钩,再说墙上钉钉子也不美观.
回复
xiaozhu2001
2006年07月22日 13:27:21
30楼
针对
电气知识都是前辈们一次次用血的教训总结出来的,所以我呼吁同仁们对电气事故一定要有一个客观谨慎的认识。无论是规范编制、设计、还是施工人员,都要把电气安全放在所有重要原则的第一位,对待电气事故的隐患一定不能抱有侥幸心理。这次事故的受害者可能对电气知识不了解,说他笨也好,命不好也罢,但做为电气的设计者是否考虑过,电气事故的受害者中,非电气专业的人员占了多大比例?我们如何来有效避免这种情况的发生?
国外的规范做得比我们到位,但要一步到位做到他们那样,基本上是不可能,就拿住宅的工程来说,住宅的装饰施工人员有相当一部分对电气都是一知半解的,装饰公司也只是几个人的小公司,他们没有足够的实力去保证施工的规范性。从实际角度出发,我认为可以从以下几点来避免事故的发生:
1、做这设计方,在设计时每户的总进户线一定要穿金属管,分支线可以用PVC管,但要严格规范施工,在墙面上只允许有垂直上下的管线,杜绝在墙面上敷设300mm以上的水平管线,墙面上距地300mm以上的管线除了住户配电箱位置以外,主要是照明、壁挂空调、厨房和卫生间的高插,而根据住宅规范中的要求,照明回路和壁挂空调插座是可以不加漏电保护的,规范上不要求,主要是考虑到照明灯具和空调插座的高度在2000mm以上,人一般不会触及,但并没有考虑到人为破坏管线的隐患,所以我一向坚持空调插座也必须要加漏电保护。
2、做为监理方和甲方要求水电施工单位在施工验收前,将墙面上的管线走向打线,并用文字标明“下有管线”后再予以验收,最好是把地面上的管线也打线标明,强弱电都标,这样虽然给施工方增加了一些工作量,但可以最大程度上避免安全隐患。
3、在交钥匙给住户的同时,发一套完整的水电管线预埋图给住户,并嘱咐住户在装修时一定要严格按照图纸施工。
以上三点是我曾经用过的方法,执行起来需要费一些心思,但做到了以后,对任何一方都是有好处的。
呈上小弟的拙见,不足之处还望各位同仁批评指正。
回复
ruikai3721
2006年07月22日 14:42:46
31楼
1.肯定没有安装漏电保护器
2.说明家装不规范
3.设计时尽量不用PVC管
回复

相关推荐

APP内打开