体育场看台的混凝土浇筑经常出现问题,希望各位帮助解决
小暖爹
小暖爹 Lv.3
2011年10月04日 21:33:35
来自于建筑施工
只看楼主

现在正在进行一个体育场的项目,每次看台浇筑混凝土,在拆除模板后,看台每阶台阶的立面会出现漏筋,孔洞。希望帮忙解决,有什么好的施工经验也请分享下。砼由上层向下层浇筑,整个看台是一体的,上一层的看台立面与下一层的平面相连。开始以为是混凝土和振捣的问题,后来加强了振捣的密度和次数,还是出现了问题。

现在正在进行一个体育场的项目,每次看台浇筑混凝土,在拆除模板后,看台每阶台阶的立面会出现漏筋,孔洞。
希望帮忙解决,有什么好的施工经验也请分享下。
2011-10-04 08.49.50.jpg
2011-10-04 07.54.24.jpg
2011-09-16 15.18.40.jpg
2011-10-04 07.50.02.jpg
2011年10月05日 08:28:23
2楼
不是什么难事,一般吊模施工容易出现烂根等现象,一是混凝土坍落度太大,施工时下坠。二是振捣人员经验不足,漏振过振都能出现这种情况。可在楼梯踏步的踢面模板下帮一条模板能起到不错的效果。
回复
xuchenggong1987
2011年10月09日 14:59:46
3楼
感觉是施工经验不足,泥工施工过程中漏振了。
回复
zhaojun19860214
2011年10月09日 15:55:05
4楼
可能是振捣的不均匀了,
回复
user1000
2011年10月09日 17:09:03
5楼
1、钢筋保护层不足,会出现这样孔洞,一看钢筋保护层不到2公分。
2、这一块漏振了,砼没有赶过来。
3、砼塌落度小了。
赶快修补吧,再监理没有发现以前,半夜修好。
回复
user1000
2011年10月09日 17:10:37
6楼
最后一张图没有看清楚,是预留后浇,还是施工质量不好凿掉重新浇筑,怎么一半钢筋在里面,一半在外面,请楼主解释一下
回复
龙麒
2011年10月09日 18:39:39
7楼
是不是模版支的有问题
回复
hqhc_hw
2011年10月09日 20:54:30
8楼
震动棒没震到位吧, 钢筋保护层太小了
回复
hq110888
2011年10月09日 23:20:50
9楼
应该是混凝土标号问题,配比不合格,振动也不到位。水多了。
回复
yang111_
2011年10月10日 12:33:44
10楼
振捣是一个问题 还有就是混泥土的标号 所以再遇到技术经验不好的就成了那种情况
回复
三宝牛图
2011年10月10日 15:54:53
11楼
回复