刚看了解释过热度和过冷度的帖子,2位师傅解释得很精彩,小弟还是要问下,这个过热度和过冷度多少范围属于正常?本单位开利30HXC的机子,我就发现2位师傅说得很正常,如果热多度越高,排气温度也相应高!尤其是在负载比较低的情况下,但是,为什么有时候同样的负载下,有时候过热度有时高,有时却低呢?是不是跟机子的总负载和机子冷量有关系?最能说明的是,同一个压缩机,比如18%的负载,过热度有时候是22左右,但有时候却是15-17左右。

刚看了解释过热度和过冷度的帖子,2位师傅解释得很精彩,小弟还是要问下,这个过热度和过冷度多少范围属于正常?
本单位开利30HXC的机子,我就发现2位师傅说得很正常,如果热多度越高,排气温度也相应高!尤其是在负载比较低的情况下,
但是,为什么有时候同样的负载下,有时候过热度有时高,有时却低呢?是不是跟机子的总负载和机子冷量有关系?
最能说明的是,同一个压缩机,比如18%的负载,过热度有时候是22左右,但有时候却是15-17左右。
免费打赏
wybbyw
2011年10月05日 11:00:03
2楼
过热度和过冷度讲的只是一个范围,所以你不要咱牛角尖,这个度的大小不是觉得的,有环境温度以及负载的大小都是有一定的关系的。如果是 冷库系统达到温度后过热度比空调要温度的。
回复
guo060899
2011年10月07日 13:13:34
3楼
班门弄斧了,过热度高,压缩机吸入的是大量闪蒸汽,排温肯定高了,如是半封机组,就不行了,排温高损害电机绕组,冷水机组在标准工况下过热度为5度。蒸发温度+5度为最好的吸温。过冷度根据负荷说,如过冷度太低,容易液击,造成潮机。低温机组和冷水机组过热度与过冷度与负荷也有关系,根据实际情况稍微调整。
回复
scliy88
2011年10月10日 17:40:56
4楼
了解了 感谢楼上两位老师讲解
回复
adingkgb
2011年10月18日 09:35:10
5楼
即使机组的上载程度一样,过热度也不会一成不变
就以开利30HXC来说,处理加载程度以外,冷冻水温,水流量决定了所需负荷的多少;而电子膨胀阀开度,冷凝压力就直接影响机组的供液量(制冷量),这都是会影响回气过热度的因素
回复
约克工业冷冻
2017年02月26日 23:57:56
6楼
载位不变所以你的压缩比不变,在压缩机没有问题的情况下,影响你过热度变化的是 供液量 还有你蒸发器的蒸发效果 膨胀阀根据过热度来调节供液量 过冷度 就是能提高你的蒸发器换热效果