加气混凝土砌块
halready
halready Lv.5
2011年10月04日 15:11:54
来自于砖混结构
只看楼主

俺是新手,做甲方的,提一个弱弱的问题啊。厂房内有一内隔墙,想用砌体的,用烧结普通砖或者加气混凝土砌块都成吗?墙长10米,高8米。忘各位指教,不胜感谢!

俺是新手,做甲方的,提一个弱弱的问题啊。
厂房内有一内隔墙,想用砌体的,用烧结普通砖或者加气混凝土砌块都成吗?
墙长10米,高8米。
忘各位指教,不胜感谢!
免费打赏
hyp1962
2011年10月04日 21:31:40
2楼
对于填充墙采用什么材料都是可以的,但应该注意一是要满足高厚比要求;二要满足抗震构造要求.鉴于你的墙比较高而且长度也不短,应该由设计院出相关的设计手续,这样才是正路.
回复
hu_zhengdong1984
2011年10月04日 21:55:47
3楼
厂房的隔墙最好采用轻质隔墙 对柱子抗震有利
采用加气混凝土砌块较好
加构造柱和圈梁
回复
halready
2011年10月05日 08:54:28
4楼
多谢上面两位提出宝贵建议!
这里谢过了!
回复
zylnj2011
2011年10月05日 17:39:09
5楼
厂房内的话,我觉得一层小厂房,啥抗震不抗震,还是用实墙更实用一些,坚固耐用!
回复