图中黑壳断路器为DZ20Y-100/3 100A断路器,开关上侧距横母带为73mm,请问这个距离行吗?不行,至少应为多少?

图中黑壳断路器为DZ20Y-100/3 100A断路器,开关上侧距横母带为73mm,请问这个距离行吗?不行,至少应为多少?

DZ20Y-100.jpg

免费打赏
lennie1219
2011年10月03日 13:24:17
2楼
够了,没问题。低压我们一般超过20mm就行。你量的位置也不对,哪有从断路器上端到汇流排的距离不够的。。。

[ 本帖最后由 lennie1219 于 2011-10-3 13:25 编辑 ]
回复
chpp_8
2011年10月03日 13:42:27
3楼
断路器开断的时候不是有个向上飞弧距离吗?
回复
释然
2011年10月03日 15:07:49
4楼
灭弧室上垂直距离大于 30mm即可。不同厂家的产品其要求也不尽相同。
回复
chpp_8
2011年10月03日 17:49:47
5楼
DZ20Y-100/3 100A说明书断路器上侧飞弧距离是150mm
回复
lennie1219
2011年10月03日 20:05:06
6楼

这个我还真没注意过,只知道DW17有飞弧距离的要求,等上班的时候看下样本。DZ20Y应该和普通塑壳断路器一样吧,只是开断小了点,难道还有飞弧距离要求?
回复
lt2686057
2011年10月08日 21:39:19
7楼
M1系列无飞弧距离,
回复
zlj5165
2011年10月09日 10:26:49
8楼
这个还是看断路器厂家的说明书吧,现在很多都不要飞弧距离了。
回复
chpp_8
2011年10月09日 11:28:58
9楼
DZ20Y-100/3 说明书标为上侧飞弧距离为150mm,是不是就说图中断路器上侧距上侧汇流排距离应大于等于150mm,这样理解对不对?
回复
yangbangcai
2011年10月09日 11:35:10
10楼
飞弧区应该在灭弧罩内
回复
chpp_8
2011年10月09日 13:12:00
11楼
当断路器切断短路电流的时候,会产生大量游离气体和金属蒸气,并向上排出!DZ20Y-100/3型断路器按其厂家说明书上,飞弧距离为150mm,如果断路器上侧距其上侧汇流排距离不能够大于断路器飞弧距离,便会产生二次飞弧短路故障!