真诚的希望您的指导.卫生间的等电位与管道连接定额中是否包含?如未包含那应该套哪项目.1户内接地母线敷设.2铁构件制作安装?
真诚的希望您的指导.卫生间的等电位与管道连接定额中是否包含?如未包含那应该套哪项目.1户内接地母线敷设.2铁构件制作安装?
2楼
应该是接地跨接线安装 单位是10处为一个单位。
回复
3楼
您看一下02D501-2 P38~39,分别讲了两种连接做法 抱箍法和焊接法,及跨接所用的材料不一样.
作法也有所区别.山西定额中,没有明确规定.而北京就有这个子项.以处为单位.
回复
4楼
我觉得还是要看具体做法
同意3楼
回复
5楼
卫生间等电位与管道连接定额中不包含,
如果采用扁钢可以套户内接地母线敷设,
连接处可以套接地跨接线以10为单位
回复
6楼
强烈抗议斑竹给楼主扣分,本来很好的话题,关于定额套用问题版面有何不对,希望给人家补回来!!!!
套接地跨接总觉不妥,材料工艺不一致,定额不明确,希望新定额把它弄具体。
回复
7楼
发错版的原因是,入版没看版规...
另,我也是套跨接的..这里定额有金属跨接...
回复
8楼
外露金属管、门窗都可以使用...
回复