在学习励磁上经常看到一句话:对于远距离输电,发电机和电力系统的电联系相对弱。我想知道这个联系的强弱程度和什么有关系?因为有个概念是快速励磁系统容易产生负阻尼效应,从而导致低频振荡,使得发电机和电力系统的电联系减弱。于是,我觉得是不是用阻尼来定义发电机和电力系统的电联系强弱程度?
在学习励磁上经常看到一句话:对于远距离输电,发电机和电力系统的电联系相对弱。
我想知道这个联系的强弱程度和什么有关系?
因为有个概念是快速励磁系统容易产生负阻尼效应,从而导致低频振荡,使得发电机和电力系统的电联系减弱。
于是,我觉得是不是用阻尼来定义发电机和电力系统的电联系强弱程度?
2楼
我想是与发电机并网线路回路数量、长度和回路的电压等级有关吧,求高手详解。
[
本帖最后由 wangym3680 于 2011-9-30 17:14 编辑 ]
回复
3楼
简单讲,就是短路阻抗大小。
回复
4楼
二楼和三楼说的都有道理,但还是二楼说的线路条数起主导作用。
距离远就是线路长,线路长时易故障的地方就多,联结的可靠性就差,如果有二条线路,总不会二条线路同时出故障吧,这样,比单条线路的可靠性将提高8倍!如果二条线路间有母联,可靠性将比单条线路提高20倍!!!
这个可靠性的倍数是如何来的?单条线路出故障的可能性与二条线路出故障时电能输送中断的可能性作比较,单条线路一出故障就要断联,二条线路同时出故障才断联,一条线路如果一年中出故障一次,二条线路同时出故障将20年中有一次!
有人会说,一条线路不可能一年会出一次故障,是的,但是,根据《电气设备检修规程》的要求,一年必须检修试验一次吧?单条线路检修时必须断联,二条线路总不会同时停下来检修(SB才这样做!),只有在一条线路检修中,另一条正好出故障,这样才会断联。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2011-10-1 19:50 编辑 ]
回复
5楼
“发电机与电力系统联系的紧密程度”也可以用“电气距离”的大小来衡量。说白了就是发电机(电源点)到电网或负荷端之间的短路阻抗大小。
回复