关于断路器的并联使用
ljzeng808
ljzeng808 Lv.5
2011年09月30日 11:47:56
来自于断路器
只看楼主

我们现在有两台断路器容量为1250A的中压配电柜,但负载的最大电流约为1200A,用一台偏小,换大容量断路器尺寸又不同、换配电柜较麻烦,能不能两台配电柜并联使用,如能保护又怎么做那?请指教,谢谢!

我们现在有两台断路器容量为1250A的中压配电柜,但负载的最大电流约为1200A,用一台偏小,换大容量断路器尺寸又不同、换配电柜较麻烦,能不能两台配电柜并联使用,如能保护又怎么做那?请指教,谢谢!
ljzeng808
2011年09月30日 15:19:02
2楼
以下是我考虑的一些情况,请高手指点一下:
一是断路器回路电阻不可能完全一样,这样电流不可能平均分配;
二是断路器在事故状态下跳闸时间不能做完全一致,这样后断开的要承受很大电流;
三是保护不好做。
回复
lingxuct
2011年09月30日 17:16:04
3楼
中压柜的断路器普通的是1250A的,楼主说有二台是什么意思?是不是有二台备用柜(没有接出线,但电源侧接在主母线上)?还是放在库房里的二台开关柜?

负荷电大电流有1200A又是什么意思,你不可能一台变压器或一台电机的额定电流有1250A吧?

把1200A电流的负荷分成二路不是正好?!
回复
ljzeng808
2011年10月01日 12:11:42
4楼
1、是两台备用柜;
2、负载是一个中压配电室,采用单段母线且不分段,负荷19000KW左右。
回复
lingxuct
2011年10月01日 19:29:57
5楼
楼上还是没说清楚,“是备用柜”放在哪(接在主母线上还是放在仓库)?

“负荷19000KW左右”是指进线断路器不够大?

如果进线断路器不够大,你说的备用柜有什么意义?换进线柜!!!
回复

相关推荐

APP内打开