12楼
哈哈!没有大家说的那么严重吧!的确 这个施工不规范,保护层不够,水灰比可能偏大。但是很多施工更差的不照样有人住。
回复
13楼
从第一、二两张照片看整道梁底钢筋都没有保护层;混凝土强度也只是在C15左右。
第三、四两张照片构造柱混凝土没有振捣,墙体没有留马牙槎。
个人观点:梁需要做加固处理;构造柱和墙体需要做返工处理。
回复
14楼
没搁水泥的吧 我晕死
回复
15楼
这质量谁敢柱呀
哎,真是倒了几栋国家才会关心
什么社会呀
回复
16楼
估计问题不大!此构造柱没有承载力。
回复
17楼
主体,二次结构施工质量都不行啊、、、、
回复
18楼
主梁的水泥不足,再就是好像砂子过多。有的地方还漏筋呢,保护层厚度不够。构造柱就不说了,简直就是太次郎。
回复
19楼
1、主梁混凝土强度不合格,配合比没有控制好,水泥含量少估计是自搅拌的混凝土,可以用回弹仪测量混凝土强度,强度不合格就得加固了。主梁还漏筋,显然保护层厚度不够,钢筋扫描是也不合格。
2、二次结构构造柱配合比也不合格,振捣不密实。
www.lwjzinfo.com
回复
20楼
这也能行,一看就是水泥放少了,偷工减料也得讲个技巧啊,也得有个度啊,真是不知死活
回复
21楼
现在的施工方是能省钱则省钱,不过这样的构造柱和主梁,他验收能过就是奇迹或者他有舅舅
回复