关于温度梯度的讨论
luizs@co163
2006年07月19日 11:32:57
只看楼主

小弟只知道这个名词,但到底是怎样,实在知道得不多.请教各位大侠了.

小弟只知道这个名词,但到底是怎样,实在知道得不多.请教各位大侠了.
vincent_nk
2006年07月19日 13:45:53
2楼
“温度梯度”简单的讲就是温度变化的速度与方向,一定距离内温度变化大就是温度梯度大,“温度梯度”的方向即温度变化的方向。



回复
luizs@co163
2006年07月19日 14:27:51
3楼
在洁净室内温度设计的时候,若是干盘管系统,常会考虑盘管离风不要超过室内温度波动范围,我在想可不可以把盘管离风温度再降一些,可以利用温度梯度的研究,保证在一定高度以下的范围内室温达到要求,这样就可以减少盘管的送风量了,相应地就会减少很多费用.
但是,现在我对于这个温度梯度变化到底会如何,真是没什么概念.
回复
jian2194
2006年08月03日 10:33:20
4楼
温度梯度: 个人理解:离出风口越近温度越底, 记得暖通杂志上有这样的图片.
"在洁净室内温度设计的时候,若是干盘管系统,常会考虑盘管离风不要超过室内温度波动范围"

盘管离风不要超过室内温度波动范围.如何理解 ? 室内要求22度 正负2 那就是盘管离风不能底于20度,可以这样理解你的意思吗? (我们是根据规范 GB50019-2003P66页 有对 室内温度波动范围和送风温差的定义.)

"盘管离风温度再降一些,这样就可以减少盘管的送风量了,相应地就会减少很多费用. "

送风量不是唯一由 离风温度(送风温差)决定. 也许多数洁净室送风量是由于洁净等级决定的. 这个风量对应的离风温度(送风温差) 大部分满足 GB50019-2003P66页的规定. 所以认为,一般的洁净室工程(除非发热量很大) 盘管离风温度是一个被动的. 送风量是由于洁净等级决定的,冷量也是一定的.他们两个决定了离风温度(送风温差) 而不能通过
降盘管离风温度而 减少盘管的送风量.
减少很多费用. 也就不可能拉.
回复
jian2194
2006年08月03日 17:09:51
5楼
yi tu
回复
zzljxl
2006年08月04日 16:43:37
6楼
离风温度是什么意思
回复
luizs@co163
2007年11月27日 13:53:16
7楼
这里讲的离风温度就是盘管处理后的送风温度.
回复
biexiaocn
2007年11月28日 22:09:09
8楼
1。请问4楼,“室内要求22度 正负2 那就是盘管离风不能底于20度”, 有这个要求吗? 我确实不知道。
2。还有,请教大家如果室内温度22正负2,由于室内热负荷很低,盘关离风计算温度假如达到21.5度会有问题吗。盘管后再经过FFU也会有点温升阿。
3。干盘管面风速取多少好呢,有人说越小越好,但是我总觉得不太对,说不上为什么。
回复
vincent_nk
2007年11月29日 09:52:51
9楼
1。没有
2。没问题,不过ffu的温升可不是有点。
3。风速越小阻力就越小,换热也越好,但同时更容易结露,且空间就越大。以常规1.2*1.2干盘管为例,额定风量7200,不考虑有效面积的话断面风速1.4米。但通常实测时,盘管的断面风速经常在3米以上。不考虑有效面积时断面风速我认为可以取1米。
回复
jian2194
2007年11月29日 11:40:45
10楼


1.我也认为没有. 有 是luizs@co163 的意思.也许是他们公司的经验数据,商业机密? 哈
2.你最不利点满足就可以. 21.5度 在一个时间段有可能出现!
3.个人认为 最重要的是压损; 定了压损(<30 PA或<50PA) 其他随便. 面风速很多是要求 < 2.5 m/s
回复
jian2194
2007年11月29日 11:48:40
11楼


还要考虑一个经济性的问题. 能结露吗?不会把 (刨除自控失控的特殊状态)
断面风速1.4米 这么底? 见过几个 IDC 的也在 2.5左右.
回复

相关推荐