像 大边长度 1250mm 厚度等于1.0mm大边长度>1250mm 厚度等于1.2mm假设甲方要求都统一用1.0mm的话,应如何回答?


大边长度 1250mm 厚度等于1.0mm
大边长度>1250mm 厚度等于1.2mm


假设甲方要求都统一用1.0mm的话,应如何回答?
免费打赏
暖通张天师
2011年09月29日 16:52:23
2楼
告诉他 整体机构强度要降低 你做好通知和讲解 提示义务的事 让他自己决定
只要你自己不做什么书面承诺和保证把自己陷进去就行
回复
nicolson_z
2011年09月30日 10:17:46
3楼


我遇到好几个甲方都是要求人防管段减少,总觉得这样不好。需要让他出通知,还是说让他自己私下自己决定呢?
回复
vincent418
2011年10月05日 23:22:03
4楼
管材的厚度有规范要求的,可参看《通风与空调工程施工质量验收规范》。
回复
aaron813
2011年10月06日 12:30:03
5楼
最好让甲方出个书面文字之类的,否则没事大家都好说,一有事那就口说无凭!
回复
claiscl
2011年10月27日 17:09:51
6楼
甲方不就是为了省钱么,跟他把话说清楚,他还是执意要改就要他出通知。

http://www.bestb2b.com/prod_2429617.htm
回复
snail_yin
2011年10月28日 08:56:20
7楼

在满足规范的前提下调整,是可以接受的,反之,就拿规范和他解释呗!
回复
vk3001h
2011年10月31日 11:39:02
8楼

让甲方出书面文件?!纯属找死!甲方出了这么一个东西,必然要下发各相关单位,你作为设计方当然会收到。且不说这种设计多方的变更性质的东西需要各方签字认可;就算只是甲方单方面的文件又如何?《建筑法》有明确规定,设计方对于甲方的任何违反现行规范及法规的要求都必须予以拒绝。那么甲方发给你这个文件你怎么办?不闻不问?没有用,因为法律明确规定了你应该予以拒绝!如果你没有给甲方行文表示不同意此做法,那么你就没有没有履行你的义务,你就是有责任的!但是如果你行文拒绝甲方的要求,甲方能同意么?人家好不容易按你的要求出了个文,结果你回个文说我不同意,你这不是玩人呢么?甲方不得杀了你喂狗啊!所以,这种情况只有一种解决方法:不出任何文字的东西,甲方你就随便来吧,千万别告诉我,我什么都不知道。出了事情调查?OK,你看我图纸上是按规范设计的,我也没有出变更、洽商之类的要求修改设计。所以我没有问题。至于现场改了?那是施工方的问题。他们没有通知我,我也不知情。就算现场有问题那也是监理的问题,与我何关?!
回复
lingxing1
2011年10月31日 15:33:03
9楼

呵呵,楼上是高手。
这个东西是不能出文字的,甲方要改就改吧,你就说违反规范,设计院无法确认。
回复
szdingo
2011年10月31日 18:12:06
10楼
先用规范要求跟甲方谈,如果甲方执意要改,你就说设计院不会出违规图纸!要改自己私下改!
回复
yijian2876
2011年11月01日 13:01:36
11楼
让他们自己搞定,设计不出规范之外的