求教:医院手术室设置的UPS持续供电时间
qyfei
qyfei Lv.7
2011年09月29日 11:55:20
来自于照明工程
只看楼主

医院手术室设置的UPS持续供电时间需要达到多少分钟?

医院手术室设置的UPS持续供电时间需要达到多少分钟?
gui117
2011年10月01日 10:06:57
2楼
好奇中
回复
sunwei7980
2011年10月01日 12:20:09
3楼
1、为保证用电设备按照操作顺序进行停机,放电时间可按停机所需最大时间来确定,一般可取8~15分钟。
2、当有备用电源时,为保证设备连续性,一般可取10~30分钟,如有应急发电机,供电时间可短一些。
3、如有特殊要求的话,放电时间可以根据负荷来确定。
4、现在工艺已经很不错了,UPS发展已经达到先进水平,如果想可靠些,可以通过集中式电池屏来出来电,估计光用UPS供电的话,10~20个小时都没有问题,那要看现场情况,但最低不能低于上述三条。
回复
sunwei7980
2011年10月01日 12:21:10
4楼
因为县级以上的医院是属于一级负荷的。
回复
木已成舟
2011年10月03日 16:28:52
5楼
这个问题 建议查一下医院的电气设计相关规范
回复
木已成舟
2011年10月03日 16:31:22
6楼
楼主看一下 这篇文章 应该讲清楚了。

http://wenku.baidu.com/view/329bdb225901020207409c5c.html
回复
原子蛋
2011年10月03日 18:10:43
7楼
没设计过,可以到网上查一下,
回复
taotao-mama
2011年10月04日 11:42:51
8楼
能给出具体的规范号吗
回复
hdh6709
2011年10月05日 10:27:22
9楼
这个没有碰到过,具体查下规范看看了,是医院设计规范应该有吧!
回复
鼎正阿景
2011年10月05日 14:45:44
10楼
没有遇到过,共同学习。
回复
g980_lmg123
2011年10月05日 19:37:07
11楼
学习了````没遇到过``
回复

相关推荐

APP内打开