【求助】办公楼停电大概一秒后又突然来电,怎么回事?
qianbaijun
qianbaijun Lv.2
2011年09月28日 16:08:19
只看楼主

办公楼停电大概一秒后又突然来电,怎么回事?有的电脑自动重启了,有的电脑需要手动启动,我问了一个人说,有可能是配电房浪涌在动作,因为弱电机房里有感性设备造成的,是不是这个原因造成的,还是其他原因造成的,请高手帮忙解释一下,小弟在此先谢谢了。

办公楼停电大概一秒后又突然来电,怎么回事?有的电脑自动重启了,有的电脑需要手动启动,我问了一个人说,有可能是配电房浪涌在动作,因为弱电机房里有感性设备造成的,是不是这个原因造成的,还是其他原因造成的,请高手帮忙解释一下,小弟在此先谢谢了。
免费打赏
hjude
2011年09月28日 16:31:30
2楼
两路进线电源备自投了?
回复
qianbaijun
2011年09月28日 16:35:25
3楼
没有双电源,就一路进线,只有弱电机房有个UPS
回复
lingxuct
2011年09月28日 16:41:00
4楼
也有可能是上级高压线路故障时重合闸成功。
回复
qianbaijun
2011年09月28日 16:48:11
5楼
一个月出现这种情况两次了,郁闷
回复
淮岸听风
2011年09月29日 10:10:20
6楼
停电范围多大?大的话是电网供电线路重合闸动作,只在本楼停电的话,查楼内配电箱中的SPD,和备自投的设置有没有问题。
回复
x190925141
2011年09月29日 10:16:08
7楼

同意!
回复
cj_23
2011年09月29日 11:18:07
8楼
电网设计时考虑滤波了嘛?
有谐波存在极易引起这种情况,有设备的话测下谐波量。
回复
dgshyjm
2011年09月29日 11:33:53
9楼
回复
jhongsong123
2011年09月29日 11:43:46
10楼
可能是双电源自动切换,也可能是外线故障,重合成功或者外线故障引起的瞬时低电压。
回复
feidankt66
2011年09月29日 12:18:49
11楼
应该是区管说的对;是高压重合闸现象。
回复

相关推荐

APP内打开