办公楼停电大概一秒后又突然来电,怎么回事?有的电脑自动重启了,有的电脑需要手动启动,我问了一个人说,有可能是配电房浪涌在动作,因为弱电机房里有感性设备造成的,是不是这个原因造成的,还是其他原因造成的,请高手帮忙解释一下,小弟在此先谢谢了。
办公楼停电大概一秒后又突然来电,怎么回事?有的电脑自动重启了,有的电脑需要手动启动,我问了一个人说,有可能是配电房浪涌在动作,因为弱电机房里有感性设备造成的,是不是这个原因造成的,还是其他原因造成的,请高手帮忙解释一下,小弟在此先谢谢了。
2楼
两路进线电源备自投了?
回复
3楼
没有双电源,就一路进线,只有弱电机房有个UPS
回复
4楼
也有可能是上级高压线路故障时重合闸成功。
回复
5楼
一个月出现这种情况两次了,郁闷
回复
6楼
停电范围多大?大的话是电网供电线路重合闸动作,只在本楼停电的话,查楼内配电箱中的SPD,和备自投的设置有没有问题。
回复
7楼
同意!
回复
8楼
电网设计时考虑滤波了嘛?
有谐波存在极易引起这种情况,有设备的话测下谐波量。
回复
9楼
回复
10楼
可能是双电源自动切换,也可能是外线故障,重合成功或者外线故障引起的瞬时低电压。
回复
11楼
应该是区管说的对;是高压重合闸现象。