大家来评评,请指教此箱为2006年制作,HK2P闸刀开关在2007年07月06日建设部公告第659号《建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术(第一批)的公告》已命令禁用于建筑施工现场(本人理解建筑施工现场以外可用),图片原在网易相册,可能删除了,今天看到特重新上传图片。[ 本帖最后由 lihg 于 2012-11-30 14:09 编辑 ]
大家来评评,请指教
此箱为2006年制作,HK2P闸刀开关在2007年07月06日建设部公告第659号《建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术(第一批)的公告》已命令禁用于建筑施工现场(本人理解建筑施工现场以外可用),图片原在网易相册,可能删除了,今天看到特重新上传图片。
[
本帖最后由 lihg 于 2012-11-30 14:09 编辑 ]
2楼
这是总箱,也请发表意见
2006年的老贴,重新修改补发图片。只有局部照了。
[
本帖最后由 lihg 于 2012-11-30 14:00 编辑 ]
回复
3楼
做得还可以!...................
回复
4楼
楼主的线色有些地方用的不对,蓝线怎么接到PE排上~~N排是蓝色的没错~~
N排和PE排放一起,线多是不利于接
总体还是可以的
回复
5楼
工地上的用电分配电箱能做成这样已经相当不错了,我见过很多工地上的配电箱都是乱七八糟,很随意,无所谓的样子。好像工地上的电工都是高手高手高高手一样!
回复
6楼
不错
回复
7楼
你是那的,
工艺不错,但是做法有问题,钱头怎么没有焊锡
还有就是你那个总箱在我们这是绝对不行的
5楼你错了,不要说工地上的电箱都是乱七八糟的,现在国家对施工现场临时用电管理非常严格,
象你说的乱七八糟是绝对不允许的
回复
8楼
线头确实没有搪锡,厉害,这都看出来了.忘讲了,这个总箱本来准备只装一个四分路的分配电箱的,后来顾客要求.就只好这样布局了.400A的总箱我建议他装个配电柜的,银子的问题,没办法,也请大家出个价格,以上两个箱各应值多少银子?
四楼提及的PE端配的蓝色线因为是总箱处的重复接地端子,由总隔离处N线引来,我个人认为应为蓝色,不知各位有何高见.
空间确实过挤了点,以后安装会注意的.
多谢大家的宝贵意见!
回复
9楼
第一张图片门板的接地最好是用铜编织带吧,第二张的接线颜色区分很混乱哦,兰色一会做接地,一会做相线,一会接N,就不怕接错了啊:)
回复
10楼
总箱的刀闸安装是不是太靠上了,无法及时拉闸呀。
回复
11楼
两个开关箱,带箱体的话,不回超过3500的,
上次的问题还没有说完,开关的距离最少是300M
你PE线最好是放在左手边,不要和箱体做绝缘
重复接地的零线进线是蓝色的
回复