第二天下午四题,我错了吗
lee1959
lee1959 Lv.4
2011年09月28日 14:32:30
只看楼主

4、水厂设计规模140000m3/d,远期240000m3/d,水厂自用水率5%。原水输水管道水量漏损按3%计,其取水构筑物为河床式,采用两根重力进水管将水从河道引入泵房前的吸水池。泵房土建工程(包括重力进水管)按远期规模一次建成,设备分期配置。如控制重力进水管内最大流速不超过3m/s,事故保证率按70%,则重力进水管内径宜为?A800 B1000 C1200 D1500计算过程:Q=3.14*r^2*v;

4、水厂设计规模140000m3/d,远期240000m3/d,水厂自用水率5%。原水输水管道水量漏损按3%计,其取水构筑物为河床式,采用两根重力进水管将水从河道引入泵房前的吸水池。泵房土建工程(包括重力进水管)按远期规模一次建成,设备分期配置。如控制重力进水管内最大流速不超过3m/s,事故保证率按70%,则重力进水管内径宜为?
A800 B1000 C1200 D1500
计算过程:
Q=3.14*r^2*v;
事故时单管段承担最大流量Qmx=24*1.08*0.7=18.14万m3/d=2.1m3/s;
取v=3.0m/s;
计算d=(Qmx*4/3.14/v)^(0.5)=0.95m,故选B
和张工给出的答案不同,求解答
免费打赏
不下就上
2011年09月28日 15:33:07
2楼
错了,要求不超过流速2m/s。
回复
liangbing1223
2011年09月28日 18:40:43
3楼
终于找到了
我找得太辛苦了,建议版主改革一下关键词,不然太难找了。
回复
lee1959
2011年09月29日 09:34:22
4楼
晕,纠结了N久
回复
zhenzhen123
2011年10月21日 16:45:51
5楼
我记得也是DN1000,但里面的数字真的记不清,不过重新算了一次,估计与楼主是一样的,我也是DN1000
回复
zfx
2011年10月21日 20:18:58
6楼
主要解答过程:
事故供水时,其水量要满足:
240000*1.08*0.7/(24*3600)=2.1 m³/s
按v*Π*D2/4=2.1 得 D=1.156 取1200mm
回复
yaoli11
2011年10月23日 14:53:18
7楼
题目要求的是两根进水管,你的解答是按一根考虑的
回复
pangzicui
2011年12月16日 14:04:58
8楼
路过,学习了!帮助楼主顶一次!
也顺便跟张工学习了!感谢了!
回复
cococli9908
2012年01月10日 20:58:53
9楼
还是不明白 这个流速2m/s哪里的规定?
回复

相关推荐