急急急!!!!!短肢剪力墙PKPM计算!!!
jyl_cool
jyl_cool Lv.3
2006年07月18日 17:46:38
只看楼主

8度区0.3g,三类场地,风压0.4 算了2天也没算过去.9层的现上传计算模型希望能帮我调整.在墙尽可能少的情况下满足位移小于1/1000,和是梁不超筋.我先谢谢了!我真是没办法了.

8度区0.3g,三类场地,风压0.4 
算了2天也没算过去.9层的现上传计算模型希望能帮我调整.
在墙尽可能少的情况下满足位移小于1/1000,和是梁不超筋.
我先谢谢了!我真是没办法了.
5f16c911cb02b88bd33e.rar
7.0 MB
立即下载
免费打赏
songtao1213
2006年07月19日 02:10:20
2楼
你的墙肢太短了,建议可以考虑一下取消部分短墙肢,把角部的墙肢长度加长,最好少用短肢
回复
jyl_cool
2006年07月20日 11:15:23
3楼
墙已经很多了不能再加了吧!
回复
stonedwg
2006年07月20日 11:18:24
4楼
把角部的短墙加长。减少墙的数量,尽量把长墙加长。
没看你的模型,只是这么说说的。
回复
jyl_cool
2006年07月20日 20:39:52
5楼
我再试试,谢谢指导!!!
回复
wyigao0097
2006年07月21日 15:03:40
6楼
我稍稍看了你的计算模型!
你的结构我个人私下认为不是什么短肢剪力墙,你按全部的墙体输入,然后开很大的洞口,你应该是按强输入以后,然后用梁来连接。
中部的墙体多多的去掉,远端的墙体留下(对称)。
回复
jyl_cool
2006年07月24日 21:43:45
7楼
那样建模节点产生过多,建模花时间过长.并且调整墙肢,梁截面都很不方便.
回复
xiaohou777
2006年07月25日 11:14:01
8楼
这个结构本来是一个很对称的结构,结构布置的有些不合理的地方比如说局部小墙垛太小,电梯间中间的那道水平墙没必要,适当加大角部墙肢。
回复
jyl_cool
2006年07月26日 21:35:32
9楼
能说一说这样调整的理由吗?
回复
earthxoy
2006年11月19日 18:33:49
10楼
都这么长时间了,怎么还没有人把计算书调整后传上来。
期待》》》。。。。。。
回复
xiaobao1900
2008年11月20日 09:27:11
11楼
:) :) 看看什么样
回复

相关推荐

APP内打开