一层的新建建筑,面积大概100平方左右,功能为烈士陵园的展览厅要不要设计防雷??
一层的新建建筑,面积大概100平方左右,功能为烈士陵园的展览厅要不要设计防雷??
2楼
答:要计算才定!
一般这么小玩意可不设!
达不到3类要求!
回复
3楼
其实做了也何妨?我们经常碰到可以不做的建筑,但甲方较劲时,不做也得做。
回复
4楼
靠计算,你的建筑物在山坡上和山坡下就有差别,别以为光看个建筑物本身就来判断。
回复
5楼
各位:问一个比较幼稚的问题啊:共用接地标准是0.5还是1啊
回复
6楼
不一定,具体看是什么接地系统。
回复
7楼
防雷接地和弱电系统接地
回复
8楼
按规范是1欧姆,但是有的地方标准更严,就到了0.5欧姆。
回复
9楼
需不需要防雷,是要经过防雷计算的,应该严格按照规范执行
回复
10楼
请参考你周围的环境、所处地理位置、建筑物内人员的情况综合考虑,个人倾向于做一下防护,在周围做一圈避雷带、设计好引下线,不是什么复杂的事情。就怕没有设计,做好了,甲方或者检测部门要你加装,那是麻烦就大了。
回复
11楼
预计雷击次数大于或等于0.012次/A,且小于或等于0.06次/A的部\省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物
要算第三类防雷建筑物 你算一下吧
回复