我公司使用的是ABB变频器 工频和变频切换的 由于变频器出线端的接触器经常粘死短路 造成强大的短路电流冲击变频器造成变频器烧毁,后面在出线端和接触器间加了电抗器 虽降低了短路大电流的冲击但是还是会烧毁变频器 我想在在出线端在加个空开来断开短路电流不知道可不可以这样加
我公司使用的是ABB变频器 工频和变频切换的 由于变频器出线端的接触器经常粘死短路 造成强大的短路电流冲击变频器造成变频器烧毁,后面在出线端和接触器间加了电抗器 虽降低了短路大电流的冲击但是还是会烧毁变频器 我想在在出线端在加个空开来断开短路电流不知道可不可以这样加
2楼
不明白,也想不通“会短路”?
电机运行中变频切换到工频,应该先断开变频器电源,同时断开变频器输出端,然后闭合旁路接触器,如果这时变频器输出侧接触器主触点没分开,可能给变频器反向送电,会烧变频器。
但出线接触器是三相的,主触点粘住也不是短路啊?
变频器输出端接触器不会抖动吧,起动时是变频器控制的,怎么会烧主触点?线圈的电源接错了(接到变频器下面了)?
回复
3楼
换个接触器,是不是接触器额定电流偏小?
回复
4楼
不明白,也想不通“会短路”?
回复
5楼
楼主所说的切换导致变频器烧毁应该主要发生在由工频切回到变频的时候。
因为原本工频运行的电机,在断开工频接触器后,电动机有个反电动势,当变频器输出侧接触器合闸瞬间,接触器两端的电压频率和相角存在较大差距,就类似于合闸于短路故障,将接触器烧粘,变频器短路冲击而烧毁。
最好不要由工频自动切换到变频运行,或者将中间的切换时间延长。如果所带的负载确实不允许较长的切换时间,那么最好采用带有同期捕捉功能的变频器。
回复
6楼
应该是设计上的问题,去查变频器要求,出线端不允许接接触器或是空开,
回复
7楼
变频器输出侧是不宜接接触器或断路器,不是绝对不允许!
当有变频运行故障自动切换工频运行的要求时,变频器输出侧必须有接触器(或断路器)。
回复