有一个130米的高层,地下三层,地上38层,请问消防一般怎么考虑比较好特别是中间转输消防水箱的容量,怎么确定?
有一个130米的高层,地下三层,地上38层,请问消防一般怎么考虑比较好
特别是中间转输消防水箱的容量,怎么确定?
2楼
特别是转输水箱的容量,怎么确定
回复
3楼
有没有人回答一下
回复
4楼
不用专署水箱吧
回复
5楼
水箱或水池哪是一定的了,我想用分区法吧,看看你的用地场所,
回复
6楼
在设备层考虑转输水箱,容量考虑转输容量+本区消防水量。
回复
7楼
1. 设置分区给水系统, 1~1x 层为低区,以上为高区,具体划分需要计算。
2. 阀门采用高压力等级,建议2.5Mpa
3. 低区采用消防水泵直接供给。高区也采用消防水泵直接供给,扬程计算确定。
4. 没必要设置中转水箱,130米不高,目前的消防设施能达到这个高度,直接从水泵房往高、低区供水,关键是相关设备要采取减压措施。
另高层面积有限,设备较多,设备层还有地方做接力水箱么?
回复
8楼
初步计算
保证系统末端0.05 Mpa约5 米静压
130米+地下15米
加在一起,压力约150米=(1.5Mpa*1.1~1.2)=1.65~1.8Mpa
阀门全部选用2.5Mpa的
扬程需要计算管道沿程损失,数据自己算算就知道了
回复
9楼
对于高层来说,中转水箱消防稳定性需要论证
回复
10楼
中转水箱到底在什么时候设置,需要跟当地的消防部门商定,因为各地消防部门的消防车供水能力有些差异.
回复
11楼
不需要中转水箱,130米,不高的