这里的保护电气指哪一种
shidancheng
2011年09月27日 07:58:08
来自于防雷减灾
只看楼主

王厚余的《低压电器装置的设计安装与检验》第六页有一段话:“如果不做系统接地,则当系统中的一相发生接地故障时,另两相对地电压将由原来的相电压220V升高为线电压380V,由于没有返回电源的导体通路,故障电流仅为极小的线地间的电容电流,保护电器不动作。”请问这里的保护电器应该是指熔断器等过载保护电器吧?漏电保护电器应该还是可以动作的吧?

王厚余的《低压电器装置的设计安装与检验》第六页有一段话:“如果不做系统接地,则当系统中的一相发生接地故障时,另两相对地电压将由原来的相电压220V升高为线电压380V,由于没有返回电源的导体通路,故障电流仅为极小的线地间的电容电流, 保护电器不动作。”请问这里的保护电器应该是指熔断器等过载保护电器吧?漏电保护电器应该还是可以动作的吧?
免费打赏
tony9955
2011年09月27日 10:56:07
2楼
学习!!!顶一下啊!!!!
















龙派
回复
luohuan
2011年09月27日 14:57:36
3楼
指的短路保护电器,熔断器或断路器
回复
xing_zai
2011年12月15日 23:15:03
4楼
漏电保护电器还是可以动作