请教各位:酒吧的排气方案
hdlishangyong
2006年07月18日 00:06:02
来自于通风排烟
只看楼主

本人正在谈一个排气工程,请大家帮帮忙,具体情况:有一间酒吧,面积600平方米,天花高度3.3米.现在要做排气,业主要求每小时换气10次左右(不知道10次是否符合标准?先按10次做方案).我的方案是选用4台16寸圆桶排气扇,每台风量5300.每台排气扇风管长度20米,请教各位风管要做多大?(矩型风管),铁皮要多厚合适?

本人正在谈一个排气工程,请大家帮帮忙,具体情况:有一间酒吧,面积600平方米,天花高度3.3米.现在要做排气,业主要求每小时换气10次左右(不知道10次是否符合标准?先按10次做方案).我的方案是选用4台16寸圆桶排气扇,每台风量5300.每台排气扇风管长度20米,请教各位风管要做多大?(矩型风管),铁皮要多厚合适?
免费打赏
hdlishangyong
2006年07月18日 00:29:26
2楼
请大家帮忙.我选了0.8mm铁皮,前10米风管800x200,后10米600x200.不知道可不可以?
回复
hdlishangyong
2006年07月18日 14:46:14
3楼
各位帮帮忙。
回复
tkdy2002
2006年07月18日 16:09:41
4楼
为什么要前后大小不一样呢?
回复
toplhc
2006年07月18日 16:17:39
5楼
铁皮厚度看通风与空调工程施工质量验收规范,这个规范电子版的很好找,找不到可以给我留言
回复
toplhc
2006年07月18日 16:48:53
6楼
我估计你这个可能还有其它的问题,可以传上图纸来让大伙看看
回复
hdlishangyong
2006年07月19日 14:03:24
7楼
图纸在了 帮我下啊 看有没有别的问题哦 谢谢了
我急用的哦 谢谢大家了
回复
hdlishangyong
2006年07月19日 14:17:13
8楼
在传一次
回复
toplhc
2006年07月20日 10:00:37
9楼
一般风管弯头处不接风口

主管风速偏高

风机放在包厢需要考虑噪声影响

卫生间排气最好别经过其它房间
回复
hdlishangyong
2006年07月20日 22:24:41
10楼
多谢你9楼.
回复