此建筑是否要设置火灾报警系统?
zyzylz
zyzylz Lv.12
2006年07月17日 21:10:05
来自于防雷减灾
只看楼主

1.建筑耐火等级:耐火等级为二级 2.总建筑面积:3384.26平方米 3.建筑总高度:22.8米 4.建筑层数:5层 5.每层均为产业用房(实际是大开间办公室),没有隔断,每层建筑面积在650平方米 6.设有电梯一部 请问需要做火灾报警系统(设置感烟探头)?

1.建筑耐火等级:耐火等级为二级
2.总建筑面积:3384.26平方米
3.建筑总高度:22.8米
4.建筑层数:5层
5.每层均为产业用房(实际是大开间办公室),没有隔断,每层建筑面积在650平方米
6.设有电梯一部
请问需要做火灾报警系统(设置感烟探头)?
aceyang
2006年07月17日 23:33:34
2楼
可以不用设,规范对于必须设计火警系统的要求很低
但是,如果此建筑会有人员聚集,如商业、办公等,设计火警更为人性化一些。
回复
lldmm
2006年07月18日 08:55:13
3楼
可以不设,有时超规范设计也是一种资源浪费。
回复
zzdlm_cn
2006年07月18日 09:05:14
4楼
你还得告诉该产业用房是生产什么产品?甲、乙、丙、丁、戊五种是哪一种?然后参考建筑物防火规范和火灾自动报警设计规范就知道了。
回复
bqg
2006年07月18日 10:02:32
5楼

就是嘛!我也正要问呢.....
回复
zyzylz
2006年07月18日 12:22:15
6楼

建筑标的是这样,我看就是大开间的办公室,所以个人觉得至少设置感烟报警
回复
axin_34
2006年07月18日 14:14:09
7楼
是否设置火灾自动报警系统,应以“高规”、“低规”和专项建筑设计规范,如《剧场建筑设计规范》等的规定为依据,系统如何设计,应执行GB50116-98规 定。
回复
zyzylz
2006年07月18日 22:00:33
8楼

查了规范,可以不设置,但疏散应急照明和指示灯要做!
回复
szhjf
2006年07月19日 09:08:10
9楼
这是明显的非高层建筑,但是关键处在于“产业”用途,应按其生产的火灾危险性来划分。
回复
lldmm
2006年07月19日 09:08:59
10楼
英雄无敌,建筑防火规范又出05年的了吗?
回复
cqy129129129
2006年07月19日 11:30:07
11楼
根据<<火灾自动报警系统设计规范>>,连二级都算不上