水处理施工图设计是否应画出设备详图
jollier
jollier Lv.3
2006年07月17日 14:15:56
只看楼主

在进行污水处理施工图设计时常常遇到这种情况:由于很多处理设备各个厂家的安装图都不一致,有些甚至差别很大,如倒伞形表面曝气机、污泥浓缩脱水机,我们需要根据BOT投资商提供设备厂家安装图进行设计,但是投资商又需要我们的施工图进行设备招标,这本身就是一个矛盾,所以我们经常让投资商先行确定一两个他们认为不错设备厂家给我们,我们按照他们的图纸设计,我们施工图完成后一旦中标厂家设备与我们设计的图纸有较大出入,我们就相应更改图纸该部分。这样就造成了我们比较大的返工量,水专业比较简单,但是结构专业相对来说就麻烦很多了,弄得我们牵头专业里外不是人;本来现在设计费就很低,再一返工,效率就更低了,不划算,但是若不画设备安装详图,则设计达不到深度,且不能作为结构专业的设计依据,不知道各位同仁是否有更好的办法协调!

在进行污水处理施工图设计时常常遇到这种情况:由于很多处理设备各个厂家的安装图都不一致,有些甚至差别很大,如倒伞形表面曝气机、污泥浓缩脱水机,我们需要根据BOT投资商提供设备厂家安装图进行设计,但是投资商又需要我们的施工图进行设备招标,这本身就是一个矛盾,所以我们经常让投资商先行确定一两个他们认为不错设备厂家给我们,我们按照他们的图纸设计,我们施工图完成后一旦中标厂家设备与我们设计的图纸有较大出入,我们就相应更改图纸该部分。这样就造成了我们比较大的返工量,水专业比较简单,但是结构专业相对来说就麻烦很多了,弄得我们牵头专业里外不是人;本来现在设计费就很低,再一返工,效率就更低了,不划算,但是若不画设备安装详图,则设计达不到深度,且不能作为结构专业的设计依据,不知道各位同仁是否有更好的办法协调!
gumping
2006年07月17日 17:55:21
2楼
想来哥们是设计院的,我以甲方的角度说说:
1、设计院真懒
2、先招标再设计是设计院推卸设计进度慢的理由
3、麻烦分个类,对土建影响大的要求招标我们没意见。其他就别搞了,你先设计吧,人家厂商都可以做出来的啦。
回复
jollier
2006年07月18日 09:13:11
3楼
首先,你说设计院真懒,这一点,也许你碰到的设计院很懒,但是并不代表所有的都懒;我承认我也有点懒,但并不代表其他人也懒!

第二,你说的第二点,的确有这个成分在内,我承认,但不尽然。就拿污泥脱水机来说吧,国产跟进口差别很大,就是国产的,各个厂家的都不一样,重量、高度,甚至连进泥出泥的方向都不一样, 有时候我们连图纸都审查通过了,甲方一个电话打过来说想用进口的!除了重来,我们还能怎么做!?

第三,我也同意你的观点,因为很多小设备,如格栅、闸门之流,各个厂家都基本上一致,并且就算在土建施工时不进行预埋,设备厂家也能弄的好好的,但是大的设备,如鼓风机、脱水机、曝气机,这些能够影响包括水、电、建筑、结构等各个专业,并不像有些问题,仅仅一个专业或者两个专业协调一下就能解决的。
回复