首先,框架梁指的是两端与框架柱相连以及两端与剪力墙相连且跨高比不小于5的梁。但是如何区分非抗震框架梁与抗震框架梁?高规总则中又规定抗震烈度为六度也必须进行抗震设计。请指点!
首先,框架梁指的是两端与框架柱相连以及两端与剪力墙相连且跨高比不小于5的梁。但是如何区分非抗震框架梁与抗震框架梁?高规总则中又规定抗震烈度为六度也必须进行抗震设计。请指点!
12楼
谢谢楼主分享
回复
13楼
主要还是构造的锚固的不同,计算上除组合不一样,方法不到后来是一样的么?
回复
14楼
得须看规范,多度几遍,即可理解,不妨试试
回复
15楼
tandamin 发表于 2011-10-3 09:48 楼主,你先搞清楚什么是抗震设计再说吧。你是回答问题呢,还是在这显摆,会嘛就解答一下疑惑,何必搞个自己很牛B样子
回复
16楼
主梁是抗震框架梁,次梁均为非抗震梁
回复
17楼
对于如何区分次梁框梁,我也疑惑了很久,我的觉得从根本来说,就是看水平力作用下这根梁是不是产生不可忽略的弯矩剪力,如果产生了,那就是框梁,否则为次梁。
回复