壁挂式空调插座回路是否需要用带漏电的断路器?
spring80
spring80 Lv.2
2006年07月16日 21:30:51
来自于断路器
只看楼主

壁挂式空调插座回路是否要用带漏电保护的断路器?规范上有什么要求?

壁挂式空调插座回路是否要用带漏电保护的断路器?规范上有什么要求?
免费打赏
fengshen1980
2006年07月20日 14:57:16
23楼
哦,规则很难找
回复
fengshen1980
2006年07月20日 15:15:35
24楼
4.5必须安装剩余电流保护装置的设备和场所

4.5.1末端保护

a.属于Ⅰ类的移动式电气设备及手持式电动工具②;

b.生产用的电气设备;

c.各种建筑施工工地的电气施工机械设备;

d.安装在户外的电气装置;

e.临时用电的电气设备;

f.城镇建筑物内的总电源进线处;

g.机关、学校、企业、住宅、宾馆、饭店及招待所等除空调电源插座外的其他电源插座;

h.游泳池、喷水池、浴池的电气设备;

i.安装在水中的供电线路和设备;

j.医院中可能直接接触人体的电气医用设备③;

k.其它需要安装剩余电流保护装置的场所。

4.5.2线路保护

架空配电线路根据具体情况采用二级或三级保护时,在总电源端、分支线端或线路末端(农村电表集装箱、农业生产设备的电源)安装剩余电流保护装置。

4.6报警式剩余电流保护装置的应用

对一旦发生剩余电流超过额定值切断电源时,因停电造成重大经济损失及不良社会影响的电气装置或场所,应安装报警式剩余电流保护装置。如:

a.公共场所的应急照明、通道照明;

b.确保公共场所安全的设备;

c.消防设备的电源,如消防电梯、消防水泵、消防通道照明等;

d.防盗报警的电源;

e.其它不允许停电的特殊设备和场所。

为防止人身电击事故,上述场所的负荷末端保护不得采用报警式保护装置。

4.7具备下列条件的电气设备和场所,可不装剩余电流保护装置

a.使用安全电压供电的电气设备;

b.一般环境条件下使用的具有加强绝缘(双重绝缘)的电气设备;

c.使用隔离变压器供电的电气设备;

d.具有非导电条件场所的电气设备;

e.在没有间接接触电击危险场所的电气设备。


咋就没看见你说的条款哦!
回复
ttt001
2006年07月20日 16:03:43
25楼
抱歉,是我打开了2个规范,却引用了1992年的版本条文,现在已经改正了自己的错误,对不起。
另外,楼上所打条文编号有误。
回复
szq9696
2006年07月20日 16:34:05
26楼
那要是装了 也没错吧?
我这里的图纸空调插座前是装了的
回复
bobby_23198159
2006年07月20日 20:55:41
27楼
看你空调插座的安装高度了.我们一般装在2.2米.不用加漏电.要知道漏电的作用是为了防止人身伤害.
回复
tlck
2006年07月20日 22:08:23
28楼
空调分支路不装
但每户的进线总开关应加带漏电的总开关,而且选择要合理,25或32安为家庭型
回复
wjrdqw
2006年07月20日 22:17:52
29楼
同意21楼主
回复
spring80
2006年07月21日 11:14:44
30楼
27楼主
装高2.2m根据什么?我们这边一般装高1.8m。
回复
szhjf
2006年07月21日 12:43:27
31楼
没有需要的这一说法。
回复
zhongmx
2006年07月23日 10:37:00
32楼
19 楼的朋友概念有误哦
回复

相关推荐