壁挂式空调插座回路是否要用带漏电保护的断路器?规范上有什么要求?
壁挂式空调插座回路是否要用带漏电保护的断路器?规范上有什么要求?
33楼
壁挂式空调插座回路是否要用带漏电保护的断路器?规范上有什么要求
规范上没有什么要求,不过装带漏电保护的断路器是为了防止用户触电,更好的保护人身安全
但柜式空调必须要装带漏电保护的断路器。
回复
34楼
为了你的安全,请用RCD吧!
回复
35楼
规范从来没说空调必须加漏电,住宅设计规范和电器措施中所说的空调包括壁挂式,窗式,柜机空调都可不加漏电.部分地方规范规定分体式空调可不加漏电,而不说柜机不用加,考虑到国家规范的严谨性和地方规范的不全面性我在设计时就只遵循国家规范------不加
回复
36楼
我这里有一工厂宿舍,若不装漏电开关,一层14间2P空调一旦漏电那总闸全层跳闸.如果在进户电箱装漏电开关,在我们一些工程实例中,照明装漏电很容易跳闸.所以说空调插座装不装漏电开关,要看实际情况而定.
回复
37楼
而且对于双层床的员工宿舍,不装漏电开头,对于靠进空调的上铺兄弟岂不危险!!!
回复
38楼
我这边空调一般不装漏电开关,现在的分体空调室内机哪有金属外壳的?再说每户进线一般都装漏电开关。还有那个规范GB13955-2005好像问题不少,大家不妨细读一下,然后上主题“GB13955-2005剩余电流动作保护器”上讨论讨论。
回复
39楼
你太牛了,绝对支持你:Q :lol :lol
回复