壁挂式空调插座回路是否要用带漏电保护的断路器?规范上有什么要求?
壁挂式空调插座回路是否要用带漏电保护的断路器?规范上有什么要求?
13楼
请问师兄是什么规范的哪条?
回复
14楼
概念乱了可是很危险的事情。
1、“漏电保护”是已经淘汰的概念,现在准确是术语是“剩余电流动作保护”,根据GB13955-2005剩余电流动作保护装置安装和运行。
2、300mA是防火灾的,30mA是人身安全,完全是2个事情。
3、壁挂空调不必装30mA漏电保护,依据是GB13955-2005-4.5.1条f款和GB50096-1999(2003版)6.5.2条4款。
回复
15楼
我们设计时空调回路都不设漏电保护,规范里也没明确要求
回复
16楼
概念乱了可是很危险的事情。
1、“漏电保护”是已经淘汰的概念,现在准确是术语是“剩余电流动作保护”,根据GB13955-2005剩余电流动作保护装置安装和运行。
2、300mA是防火灾的,30mA是人身安全,完全是2个事情。
壁挂空调不必装30mA漏电保护,依据是GB13955-2005-4.5.1条f款和GB50096-1999(2003版)6.5.2条4款。
~~~
呵呵
说顺口了
GB13955-2005-4.5条f款?
俺马上去查查
回复
17楼
那么, GB 50096-1999 住宅设计规范上的6.5.2(4) 除空调电源插座外,其它电源插座电路应设置漏电保护装置.该怎么理解.
回复
18楼
请问:剩余电流是怎样保护的?谢谢。
回复
19楼
除PE线外,其它线路电流之和就是剩余电流值
回复
20楼
壁挂属固定式,柜机属移动式(人接触多)为啥规范要求不需装漏电开关。
回复
21楼
不见得是空调漏电,可能是N、PE线接反
回复
22楼
1.2.条绝对正解,3.条新规范还要抓紧学习....