壁挂式空调插座回路是否需要用带漏电的断路器?
spring80
spring80 Lv.2
2006年07月16日 21:30:51
来自于断路器
只看楼主

壁挂式空调插座回路是否要用带漏电保护的断路器?规范上有什么要求?

壁挂式空调插座回路是否要用带漏电保护的断路器?规范上有什么要求?
免费打赏
xin0220
2006年07月17日 09:39:15
2楼
我做设计时壁挂式空调从不做漏电保护。。。。规范上没有明确要求
回复
spring80
2006年07月17日 17:35:28
3楼
图纸审查时能通过么?
回复
dfslwd
2006年07月17日 18:25:14
4楼
我是南方沿海地区的,我们这边装壁挂式空调插座从来都没装过带漏电保护的断路器,一般都是空调一路电装一个空气开关。
回复
loverhy
2006年07月17日 20:29:37
5楼
规范有要求,可以不采用RCD。
回复
cgp0011
2006年07月18日 13:09:07
6楼
规范上空调可不装漏电保护,但我却碰到这样一个问题,一住户壁挂主机漏电(进户末装总漏电)造成整栋楼停电,最后分户送电才发现是每户空调漏电,假若我装了总漏税电就不会影响人别的住户了,大家说啥搞?
回复
zhangjh-2005
2006年07月18日 18:52:12
8楼
一般壁挂式空调不必装漏保,柜式空调需装的。
回复
cgp0011
2006年07月18日 20:49:23
9楼
壁挂空调不装漏电有依据,柜式空调需装漏电保护没依据吧,但我们这栋楼有40多户,现只住了几户人家,且用空调的也不多,但有一户壁挂式空调漏电造成全栋跳闸(户内末装总漏电),检查发现空调漏电,拨掉该用户插座用电恢复正常。
回复
wtzwtz88
2006年07月18日 21:11:57
10楼
和我们这里的两栋楼一样啊!户内末装总漏电,空调、照明的分开关也没有漏电保护,也是一户漏电,全楼停电。真是苦恼啊!
回复
huanghesheng
2006年07月18日 22:39:21
11楼
因规范要求住宅总进线电源设防火灾剩余电流保护,故个人建议户内设总剩余电流保护,以免因某户户内单相接地故障,引起全楼跳闸断电。建议规范修订为防火灾剩余电流保护动作于信号。
回复
cgp0011
2006年07月18日 23:34:10
12楼
防火灾剩余电流保护 动作于信号是啥意思,剩余电流保护与漏电保护 应是同一个意思吧
回复