单面走廊的宿舍楼防火分区怎么分?
ruan_gdqf
ruan_gdqf Lv.2
2006年07月16日 17:14:19
只看楼主

问题情况说明:  1、宿舍楼每层面积800平方米;  2、层数:6层;  3、单面走廊;  4、两个开敞式疏散楼梯间,每端一个;  5、疏散宽度和距离均满足规范要求。

问题情况说明:
  1、宿舍楼每层面积800平方米;
  2、层数:6层;
  3、单面走廊;
  4、两个开敞式疏散楼梯间,每端一个;
  5、疏散宽度和距离均满足规范要求。
免费打赏
xsg8780
2006年08月03日 16:10:48
2楼
层高不超过24米,符合防火规范,建议楼梯封闭。
回复
ruan_gdqf
2006年08月15日 23:35:36
3楼
楼梯间是否可以作成开敞式的?
回复
wfsjz2003
2006年08月16日 08:43:59
4楼
没有必要做封闭楼梯间,参防火规范GBJ16—87(2001修订版)第5.3.8条 民用建筑的安全疏散距离,只要疏散距离不超既可.
回复
zxylwq
2006年08月16日 17:00:42
5楼
没有必要做封闭楼梯间,因通廊式宿舍(7~11层)才设封闭楼梯间.但应注意防火规范GBJ16—87(2001修订版)第5.3.8条 民用建筑的安全疏散距中,对于非封闭楼梯间安全疏散距离应减5和2米(为35和20)
因6X800=4800>2500,应设两个防火分区,在4层楼梯间处设防火卷帘加水幕分隔
回复
nie-
2006年09月01日 16:07:19
6楼
是每层面积不大于2500吧?
回复
oicq9661696
2006年09月02日 07:35:46
7楼
长度不能超120米,每层分2500
回复