问题情况说明: 1、宿舍楼每层面积800平方米; 2、层数:6层; 3、单面走廊; 4、两个开敞式疏散楼梯间,每端一个; 5、疏散宽度和距离均满足规范要求。
问题情况说明:
1、宿舍楼每层面积800平方米;
2、层数:6层;
3、单面走廊;
4、两个开敞式疏散楼梯间,每端一个;
5、疏散宽度和距离均满足规范要求。
2楼
层高不超过24米,符合防火规范,建议楼梯封闭。
回复
3楼
楼梯间是否可以作成开敞式的?
回复
4楼
没有必要做封闭楼梯间,参防火规范GBJ16—87(2001修订版)第5.3.8条 民用建筑的安全疏散距离,只要疏散距离不超既可.
回复
5楼
没有必要做封闭楼梯间,因通廊式宿舍(7~11层)才设封闭楼梯间.但应注意防火规范GBJ16—87(2001修订版)第5.3.8条 民用建筑的安全疏散距中,对于非封闭楼梯间安全疏散距离应减5和2米(为35和20)
因6X800=4800>2500,应设两个防火分区,在4层楼梯间处设防火卷帘加水幕分隔
回复
6楼
是每层面积不大于2500吧?
回复
7楼
长度不能超120米,每层分2500
回复