根据调节盘管中水量的变化实现送风温度的变化,电磁调节阀是装在风机盘管的供水管路上好还是装在回水管路好,具体又有什么好处呢?装在回水管上比装在供水管上好,好在哪里??

根据调节盘管中水量的变化实现送风温度的变化,电磁调节阀是装在风机盘管的供水管路上好还是装在回水管路好,具体又有什么好处呢?

装在回水管上比装在供水管上好,好在哪里??
免费打赏
shaohuizhang919
2006年07月16日 16:48:28
2楼
电磁调节阀装在供水管路上,电磁阀未开通时,盘管的水路与回水接通.回水的温度都比供水温度高,自然此时盘管的水温处于偏高.同时开启一装在不同回路上的阀门的盘管,阀门装在回水上的盘管升降温都要快一些.而且装在供水管上的阀门更容易堵塞.
回复
marco207
2006年07月16日 17:38:58
3楼
学习中,谢~~~
回复