求助:这种情况下发电机机端是否有零序电压?
sunnybay_222
2006年07月16日 00:29:07
来自于电站工程
只看楼主

某水电站有四台水轮发电机,高压侧为220kV母线分段接线和110kV母线分段接线。配置四台主变压器,其中两台双圈变(1#、3#)为YN,d接线,电压等级为220/13.8kV;另外两台三圈变(2#、4#)为YN,y,d接法,电压等级为220/110/13.8kV。4#主变的中压侧(110kV侧)与一台厂变(YN,d接线)接至110kV母线。现将220kV母线作为系统侧。 请问:当4#主变高压侧、中压侧,厂变低压侧发生单相接地短路时,发电机机端是否有零序电压?

lizhenbao_jinan
2006年07月19日 14:38:59
2楼
这个事,最好带一次图。
回复
ziyoudeye
2006年07月19日 19:20:20
3楼
应该是有的,当然反映在机端的量值可能较小,并且,机端接地保护也有相应的避锁;因为那不是发电机接地的保护范围;
回复
wenhuil
2006年08月07日 16:02:15
4楼
从楼主所叙,按照零序网络图的分解,应当没有零序电压的存在,或者说零序电压基本可以不计.
回复
sbudng_06
2006年08月07日 16:34:36
5楼

同意!
回复
sunnybay_222
2006年10月23日 21:25:41
6楼
经过温习大学时的课本以及和周围的同事讨论,本人认为在机端应该是没有零序电压的。因为变压器低压侧为三角形接线,零序电流流不出来。
回复
sunnybay_222
2006年10月23日 21:28:50
7楼
因为前段时间很忙,一直没有时间上网,所以现在才给大家回复。非常感谢各位的解答!
回复
jstyxb
2006年10月24日 08:47:23
8楼
只有发电机电压系统接地时,发电机才有另序电压产生,
经过变压器后,另序电压是不能传递的。
回复

相关推荐