三层商业建筑的室内消防系统,市政给水管网能满足室内消火栓的水量及水压的要求,故用无水箱及水泵的消火栓给水系统。现在的问题是:消火栓系统只在三层成环,此环下带七根消火栓立管,立管并未分别成环(曾有人建议我也要竖向成环),此消火栓系统是否合理?敬请高手点拨!

三层商业建筑的室内消防系统,市政给水管网能满足室内消火栓的水量及水压的要求,故用无水箱及水泵的消火栓给水系统。现在的问题是:消火栓系统只在三层成环,此环下带七根消火栓立管,立管并未分别成环(曾有人建议我也要竖向成环),此消火栓系统是否合理?敬请高手点拨!
免费打赏
songia
2003年07月31日 16:25:41
2楼
底层也要成环啊~~~~
回复
haishui
2003年07月31日 22:58:56
3楼
底层也要成环,两路进水,否则每根立管出吗??
回复
zxfgp02
2003年08月01日 10:37:03
4楼
是两路进水。因为红皮的《建筑给水排水手册》第62页图2-5“无加压泵和水箱的室内消火栓给水系统”有例图,唯一不同的是它是底层成环我是顶层成环。最后审图也通过了。