中央空调系统调试遇到的怪问题
牛快活
牛快活 Lv.3
2006年07月15日 17:56:57
来自于中央空调
只看楼主

最近调试一中央空调系统,其中一餐厅300平方米,设备选用开利DBFPX10一台,标准工况冷量76KW,风量10000,余压105,调试时温度一直在28-29度下不来,检测进回水温度:进水9、回水12,送风温度18,供回水温差小,回水与送风温差大,当时判断问题可能出现在风系统,可能是风压或风量不足造成冷量带不走,根据风管计算风压没问题,测量最远出风口风量足够,检测盘管部分:不开风机检测盘管5点(上下左右中)温度为9度,开机后18度(可能有风,测量不太准),又怀疑是盘管质量问题,用手感觉翅片与铜管连接紧密,问题出现了,不知下一步该如何检测排除故障,请各位高手专家给点宝贵意见,多谢了!!

最近调试一中央空调系统,其中一餐厅300平方米,设备选用开利DBFPX10一台,标准工况冷量76KW,风量10000,余压105,调试时温度一直在28-29度下不来,检测进回水温度:进水9、回水12,送风温度18,供回水温差小,回水与送风温差大,当时判断问题可能出现在风系统,可能是风压或风量不足造成冷量带不走,根据风管计算风压没问题,测量最远出风口风量足够,检测盘管部分:不开风机检测盘管5点(上下左右中)温度为9度,开机后18度(可能有风,测量不太准),又怀疑是盘管质量问题,用手感觉翅片与铜管连接紧密,问题出现了,不知下一步该如何检测排除故障,请各位高手专家给点宝贵意见,多谢了!!
上传图纸给大家指点指点。
9052d817faa79721c635.rar
373 KB
立即下载
免费打赏
牛快活
2006年07月16日 12:02:28
12楼

同一楼层的餐厅另一部分面积500平方米,配两台开利DBFPX8风柜2台,效果好得很,测量参数全部正常,在相同供水温度带负荷的情况下(早茶爆满)室内温度可以维持在24度左右,设计时两边的负荷计算是一样的每平方米250W。风量风压一样。没有比较还真不敢相信。
回复
牛快活
2006年07月16日 12:10:24
13楼

我现在也是怀疑在施工中没有清理好,造成施工垃圾(比如说生料带之类)将盘管部分之路堵塞,出现你说的情况。现在送回风温差8-10度是否正常?
回复
shaohuizhang919
2006年07月16日 17:14:26
14楼
是不是盘管与箱壁的密封不好造成的,风量足,但很大一部份风未经过盘管翅片直接送入了风管?
回复
weilv217
2006年07月16日 17:50:30
15楼
我现在也碰到这个问题啊
5万平方建筑面积的大厦,现在的负荷比较的大了,外界的温度为30度左右,住客也基本的满,现在用一台150万大卡的主机拉温度,结果水温是拉的下来,但是出风的温度很高啊。8-9度的出水,出风都是20度左右,
这个系统都是这么回事,请问原因是什么??
是水路出问题还是风路出问题??
回复
张三
2006年07月16日 19:00:32
16楼

90%以上的机会出在风系统上。
回复
牛快活
2006年07月16日 19:45:43
17楼

其它参数呢?这样不好判断。
回复
牛快活
2006年07月16日 19:46:45
18楼


明天是要检查一下这方面的问题。
回复
nitsu
2006年07月17日 00:41:51
19楼
楼主13楼所提的送回风温差8-10度应该算是正常!因为设计时所确定送风温差的一个关键参数是房间内要求的控温精度!像这样的舒适性空调一般精度要求在正负一度左右!送回风温差在6-10度!8-10度的送回风温差可以接受!
可以按这个思路来调试:检查盘管无堵塞情况下,调节冷冻水流量!使进出盘管水温差为5度,即进水9度,出水14度!此时出风温度应该在20度左右!发现出风温度稍高!此时只有加大风量或加大盘管换热面积才可满足室内设计温度!这两点都是设计问题。建议和设计师重新校核设计参数!是加大风量还是加大盘管亦还是降低冷冻水进水温度。可根据现场情况改进!
这个问题具有一定的典型性!建议楼主把问题处理情况能在这里和大家一起分享!提高!
15楼的问题我想也是出在冷媒水和空气的换热问题!建议多检查盘管的换热情况!另外14楼所提出的情况应该慎重考虑!有些工程做的是那么的不让人放心!
个人观点!谬处请指正!
回复
qujiangxian
2006年07月17日 10:11:20
20楼
水系统管径小,流速快,造成风机盘管出力不足
回复
tianqf@co163
2006年07月17日 12:00:31
21楼
冷量配的小了!餐厅冷负荷最应配到300w~350w/m2
回复