中央空调系统调试遇到的怪问题
牛快活
牛快活 Lv.3
2006年07月15日 17:56:57
来自于中央空调
只看楼主

最近调试一中央空调系统,其中一餐厅300平方米,设备选用开利DBFPX10一台,标准工况冷量76KW,风量10000,余压105,调试时温度一直在28-29度下不来,检测进回水温度:进水9、回水12,送风温度18,供回水温差小,回水与送风温差大,当时判断问题可能出现在风系统,可能是风压或风量不足造成冷量带不走,根据风管计算风压没问题,测量最远出风口风量足够,检测盘管部分:不开风机检测盘管5点(上下左右中)温度为9度,开机后18度(可能有风,测量不太准),又怀疑是盘管质量问题,用手感觉翅片与铜管连接紧密,问题出现了,不知下一步该如何检测排除故障,请各位高手专家给点宝贵意见,多谢了!!

最近调试一中央空调系统,其中一餐厅300平方米,设备选用开利DBFPX10一台,标准工况冷量76KW,风量10000,余压105,调试时温度一直在28-29度下不来,检测进回水温度:进水9、回水12,送风温度18,供回水温差小,回水与送风温差大,当时判断问题可能出现在风系统,可能是风压或风量不足造成冷量带不走,根据风管计算风压没问题,测量最远出风口风量足够,检测盘管部分:不开风机检测盘管5点(上下左右中)温度为9度,开机后18度(可能有风,测量不太准),又怀疑是盘管质量问题,用手感觉翅片与铜管连接紧密,问题出现了,不知下一步该如何检测排除故障,请各位高手专家给点宝贵意见,多谢了!!
上传图纸给大家指点指点。
9052d817faa79721c635.rar
373 KB
立即下载
免费打赏
张三
2006年07月15日 18:00:43
2楼
似乎风量不足!在民用舒适性领域,任何空气处理机的降温能力(即显冷能力)均与其风量成正比!
回复
牛快活
2006年07月15日 18:06:39
3楼
以下是引用张三在2006-07-15 18:00:43.0发表的内容:
似乎风量不足!在民用舒适性领域,任何空气处理机的降温能力(即显冷能力)均与其风量成正比![/quot]
多谢回帖!也有这样怀疑过,可是测量盘管温度显示盘管本身温度就不低,盘管温度高和风量大小没关系吧?
回复
ktchenggang
2006年07月15日 18:20:08
4楼
请检查你的水泵:流量、扬程是否合适?
扬程大,流速快温差小,关小一点阀门试试。
回复
牛快活
2006年07月15日 18:59:40
5楼


谢谢,没错,扬程大,流速快是没有办法测出准确的回水温度的。如果部分盘管堵塞,在这种前提下回水温度是不是也会偏低呢?
回复
nitsu
2006年07月16日 03:04:28
6楼
我先试着回答一下:
第一个问题:
你测试盘管进出水温差肯定是在盘管的主进出管道上测的!在进出水中间是由多条支管并联的盘管!你说的盘管堵塞是指部分支管堵塞!那样等于缩小了流体口径,增加了进口压力!加快流速!减小进出水温差!和4楼说的都是一个道理!(但此时水的流量是减小的,4楼所说的情况水流量是增大的!)
现在你的问题就是水和空气的传热效果差!首先要将风量和水量调节适当!水小风大和水大风小都不行!4楼说的如果只是水压大!虽然进出水温差小!但流量增加后!换热效果仍回提升!
现在问题应该是:
1:楼主所提的盘管部分堵塞!可能性不是太大!除非水管中有石头和支管口径那么大!刚好给堵了!可能性更大一点的是:工程做好后没有清污!盘管内有杂物!影响换热!
2:盘管选型时选小了!和楼主的堵一样!减小了换热面积!或者盘管就是质量问题!换热效果差!
第二个问题:进出风温差大!肯定是风量不够!你所谓的风压和风量够!也只是一个片面参数!你要考虑房间内的热负荷!建议重新计算一下!
个人观点!谬处请指正!
回复
boy1234boy
2006年07月16日 07:14:26
7楼
同意楼上的观点,楼主说说你的盘管风量是多少的?
回复
张三
2006年07月16日 08:42:00
8楼

300平米配10000CMH的“DBFPX10”就表现为设计为该餐厅配置的风量不足!
回复
njzxh
2006年07月16日 08:55:15
9楼

现在是调试阶段,负荷比实际负荷小很多,10000风量的机器应付调试应该没大问题,问题可能是脏堵或气堵。
回复
nitsu
2006年07月16日 09:36:12
10楼
调试阶段!多注意进出风过滤器!粉尘多!易堵!建议检查后测量各处风量校核!
回复
zys0000
2006年07月16日 11:04:45
11楼
测量最远出风口风量足够,不能说明风量足够,需要正确测试风柜的风量。
另空调10000CMH风量,餐厅的换气次数偏低
回复