[请教]高层结构根据什么合并梁的标准层
chirsting
chirsting Lv.2
2006年07月15日 17:13:11
只看楼主

高层结构根据什么合并梁的标准层标准层中,各层梁SATWE配筋结果差异较大,该怎么配筋呀?请高手们多多指教

高层结构根据什么合并梁的标准层
标准层中,各层梁SATWE配筋结果差异较大,该怎么配筋呀?请高手们多多指教
scorpionsuper
2006年07月16日 06:56:40
2楼

配筋
回复
jerry146
2006年07月16日 14:17:52
3楼
首先根据结构布置一样的归为一个标准层,然后配筋时根据结果包络所有标准层的配筋
回复
chirsting
2006年07月17日 11:12:58
4楼
谢谢两位的回答
4~20都是标准层
但4~5层配进结果相近,6~14相近,15~20相近,该分为3个标准层吗?
请大家指点或讨论
谢谢^-^
回复
chirsting
2006年07月17日 11:27:24
5楼
怎么人这么少啊
回复
jlkjguozhi
2006年07月20日 11:14:48
6楼
可以,而且要注意混凝土标号随标准层应该是递减的!
回复
wbz04
2006年07月20日 22:23:49
7楼
看看甲方对用钢量控制严不严,如果你想省画图而且也可以的话,当然按最大的配,不过一般把梁配筋区别不大的几个层和成一个梁配筋层,其实就是多出几张图
回复
阿土怕瓦落地
2006年07月24日 22:50:13
8楼
4~5层配进结果相近,6~14相近,15~20相近,该分为3个标准层按最大的配
回复
xiaofeng1123
2006年07月25日 00:59:35
9楼
我最近做了几个高层其中发现梁的问题不少,除了楼主所说的.还有一个问题就是根据计算书同一个编号的梁计算结果并不一样.一般出图,我首先根据模型划分的层数进行梁的编辑,然后分析模型标准层的区别.比如异形柱结构底部柱子轴压比居高不下这时就提高柱子的混凝土强度等级直到满足规范要求.这样一来标准层就多了.但pkpm出图是一个标准层一个配紧有时差别很大有时又可以归并需要对照计算书做出决定.
回复
chirsting
2006年07月25日 19:19:31
10楼
还是应该根据下面的图呢
回复
cqnxmaster
2006年08月02日 11:50:19
11楼
画梁平法的平面配筋图很麻烦的,还是尽量归并,反正结构中间标准层的梁配筋相差不大