如何确定是漏电保护器坏了,还是线路上有漏电的地方
wtzwtz88
wtzwtz88 Lv.2
2006年07月15日 14:32:20
只看楼主

漏电保护器开关跳闸后再也送不上,该如何确定是漏电保护器坏了,还是线路上有漏电的地方啊?

漏电保护器开关跳闸后再也送不上,该如何确定是漏电保护器坏了,还是线路上有漏电的地方啊?
免费打赏
王永前
2006年07月23日 20:55:22
12楼
以下是引用liewjun在2006-07-17 13:51:00.0发表的内容:
以下是引用xiaosu0105在2006-07-16 12:36:33.0发表的内容:
把漏电保护器的出线断开,再合漏电保护器(在漏电保护器已经复位的情况下),合不上——漏电保护器故障;合的上——线路故障。

完全正确。
回复
wyy-312500
2006年07月24日 11:27:15
13楼
先分断分断路器,单试漏电开关的好坏。
如果漏电开关是好的,就只能单个的试合分开关,我不知道有其他更好的办法。
回复
lyxgliy
2006年08月06日 09:27:48
14楼
七楼的方法是最方便。我们平常也是这么做的。
回复
huanahu
2006年08月06日 09:52:09
15楼
把漏电保护器的出线断开,再合漏电保护器(在漏电保护器已经复位的情况下),合不上——漏电保护器故障;合的上——线路故障。
对的!我一直以来都是这样搞的!
回复

相关推荐