漏电保护器开关跳闸后再也送不上,该如何确定是漏电保护器坏了,还是线路上有漏电的地方啊?
漏电保护器开关跳闸后再也送不上,该如何确定是漏电保护器坏了,还是线路上有漏电的地方啊?
2楼
楼主提出的问题很实际
我们也有同样的问题,解决起来很笨
方法:把有关的用电设备断开,或者把分开关断开,分步打开开关,检查起来真麻烦。
对此很想知道高手的处理方法。
回复
3楼
个人一意见是:首先漏电保护器都有自身的试跳功能,看送上开关后,是否可以试跳成功,如果可以证明漏电保护器没有问题;如果不能送上,要断开漏电保护器的出线或者是漏电保护器保护下的所有用电负荷,再试是否能够送的上,能送上,没有保护器没有问题,线路有问题;如果送不上,肯定是保护器有问题了。
回复
4楼
漏电断路器有复位按钮,是否忘记复位了呢?试一试,如果还是不能闭合断路器,就得逐个检查了.
回复
5楼
某一相段路或短路或接地查一下线路
回复
6楼
回复
7楼
把漏电保护器的出线断开,再合漏电保护器(在漏电保护器已经复位的情况下),合不上——漏电保护器故障;合的上——线路故障。
回复
8楼
同意3楼和7楼的意见
回复
9楼
正确
回复
10楼
我以前就与到过,就是采用七楼的办法,又准又快
回复
11楼
回复