【求解】关于油浸式变压器的配置问题
chintclf
chintclf Lv.7
2011年09月25日 16:56:16
来自于变压器
只看楼主

油浸式变压器有的只需要装温度控制器,但有的变压器还需要装瓦斯继电器,请哪位大侠告诉一下,这个有什么标准吗?是按变压器的容量来分的吗?

油浸式变压器有的只需要装温度控制器,但有的变压器还需要装瓦斯继电器,请哪位大侠告诉一下,这个有什么标准吗?是按变压器的容量来分的吗?
doubleheart
2011年09月25日 19:00:21
2楼
630KVA以上的就要瓦斯乐。。
回复
chintclf
2011年09月26日 10:03:58
3楼
那多小的容量的变压器,温度控制器和瓦斯继电器都不需要.
回复
lingxuct
2011年09月26日 11:20:45
4楼
现在小的用户变压器大都为全密封式,没有瓦斯继电器了,一般只装温度和压力保护。

规范上要求800KVA及以上要求加非电量保护。
回复
tony9955
2011年09月26日 14:58:17
5楼
来学习了啊!!!谢谢诶咯!!!
















温克
回复
淮岸听风
2011年09月30日 16:58:03
6楼
油变都要设温度保护,在车间内的油变容量大于400KVA,或容量大于800KVA都要装瓦斯保护,有载调压的调压触点处也要装瓦斯保护。
回复
zhangyabyq
2011年12月15日 12:10:50
7楼
800KVA以上要装继电器